Ajax
Здравствуйте граждане спецы! Поделитесь пожалуйста опытом как избавиться от гула! Нагружая котел ВК-ГМ-4(Гкал)-115, с установленной горелкой Weishaupt RGL 60/2-A, начинается сильный гул, причем появляется гул при 75% нагрузке и при дальнейшей нагрузке гел переходит в страшный рев, буд-то взлет реактивного самолета. Не понятно откуда идет шум от горелки или от котла. Гул перерастающий в вой похоже имеет резонансное происхождение. При первых появлениях гула, на нагрузке около 75%, шум как будто накатывае волнами, после увеличения нагрузки начинает более-менее ровно завывать, пока не переходит в постоянный рев. Пробовали при появлении гула добавлять и убавлять воздух на горелку, не помогает, есть какая-то середина где уровень шума ниже всего. Газоанализатор, в принципе, показывает нормальное горение, кислорода около 3 %, СО не более 0.1 ppm, альфа около 1,15.
tiptop
Цитата(Ajax @ 15.6.2017, 7:29) *
с установленной горелкой Weishaupt RGL 60/2-A

А на какой угол максимально открывается воздушная заслонка?
Если меньше 60 градусов, то смотрите тему 2011 года: Пламенная голова горелок, Какую роль в работе автоматических горелок играет пламенная голова
Ludvig
Все подобные звуки в котле от плохого смешения газа.
ceril
Подозреваю что у Вас длинный и зауженный газоход с большим количеством поворотов. Если это так то надо ставить мембранный взрывной клапан на газоход
Галиев
Цитата(ceril @ 16.6.2017, 9:38) *
Подозреваю что у Вас длинный и зауженный газоход с большим количеством поворотов. Если это так то надо ставить мембранный взрывной клапан на газоход

Да, желательно металлический, что бы гудел еще сильнее!
Skynet_Ast
1) Слишком большая мощность горелки для этого котла.
2) Соотношение давления газа к воздуху на пламенной голове. Поиграйте с давлением газа и давлением смешивания.
3) У вас спопротивление в топке котла.
KYV86
Руководство по горелке при сильном шуме и гудении рекомендует проверить:
1. Настройки соотношения газ/воздух;
2. Настройку смесительного узла;
3. Повышенное сопротивление газового тракта.

Замерьте давление в топке, в паспорте на горелку есть данные по пределу давления.
Наладчиков надо пригласить, пусть на всех режимах откатают. Да и мощность горелки великовата для данного котла.
Кстати, газоходные трубы все в работе, или есть заглушенные?
Расход воды через котел проверьте, может это вскипание воды у жаровой трубы, вполне возможно, если угол факела шире, чем у родной горелки и пламя "лижет" трубу, что недопустимо. Кстати, а куда родная делась? Не плохие горелки были. и тихо работали, прямо шептали....
Да, и балансировку вентилятора проверьте, может от него шум.