Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Лафетные установки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Patric
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проектированием цистерн с маслом.

В общем есть 9 цистерн в маслохозяйстве маслозавода - по сути это "расходный открытый склад масла".
Имеются СТУ на пожаротушение:
- необходимо обеспечить охлаждение из дополнительных стационарных лафетных стволов
- необходимо обеспечить автоматическое тушение из стационарных лафетных стволов пеной. (воздушно-механическое тушение)

Резервуары нужно Тушить и Охлаждать.

Согласно СП 155 - для охлаждения 1 горящего и рядом стоящих резервуаров (по плану 4 шт.) составляет - 26 л/с.
Вопрос 1. - Как выполняется охлаждение ? - это сухотруб на крыше ? . или это лафетная установка?

Вопрос 2 Я так понимаю,, что для обеспечения требований СТУ, необходимо дополнительно к основным решениям установить две группы лафетов - 1 первая для охлаждения , 2 вторая для тушения с подключением к пеногенераторам.?

Вопрос 3 . Получается мы охлаждаем расходом 26 л/с через сухотрубы (и возможно дренчеры на сухотрубе) поверхность горящего и рядом стоящих резервуаров, а также дополнительно лафетами (согласно СТУ) с каким то расходом. Минимальный расход лафета 20 л/с, Двух соответственно -40. (по аналогии с п.п.13.2.15 СП 155 для ж/д цистерн) ???

Вопрос 4 Стационарная лафетная установка. Согласно ГОСТ 51115 при расходе 20 л/с напор должен составлять 80 м. Так вот за счет чего развивается этот напор ? - за счет сети водопровода к которым они подключены? или автомобилем пожарным ?. И если они подключены к сети водопровода - не замерзнет ли в их корпусе вода зимой?

Вопрос 5 Тушение резервуара с маслом. Как выполняется?. Это пеногенераторы по периметру крыши резервуара, с подачей пены внутрь ? или для масла это решение не подходит ?
Ferdipendoz
Цитата(Patric @ 16.6.2017, 20:06) *
Вопрос 5 Тушение резервуара с маслом. Как выполняется?. Это пеногенераторы по периметру крыши резервуара, с подачей пены внутрь ? или для масла это решение не подходит ?

Дак у вас резервуар РВС с маслом или всё же цистерна с маслом? У цистерны нет периметра крыши, равно как и самой крыши
Patric
Прошу прощения, может я не правильно выразился.
речь идет о вертикальных резервуарах со стационарной крышей. (9 шт.) общей вместимостью более 5000 м куб.