Juggi
Добрый День!
Столкнулся с проблемой определения расхода воды на наружное пожаротушение зданий и сооружений на территории НПЗ. Суть проблемы в том, что СП 8.13330.2009 не действует на данные объекты.
Есть ли методики расчета или иные НТД для расчета расхода воды на наружное пожаротушение, прошу поделиться.
Так же аналогичный вопрос нашел в техэксперте, но увы пользуюсь только "бесплатной" версией и ответ мне не виден. "http://docs.cntd.ru/document/420206741"
chea
Если НПЗ - это нефтеперерабатывающий завод, то СП 155.13130.214
13.2.2 При проектировании систем пожаротушения и охлаждения для зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов учитываются требования СП 8.13130 и СП 10.13130 к устройству сетей противопожарного водопровода и сооружений на них, если они не установлены настоящим сводом правил.
Читаете весь п.13, если для ваших сооружений требования не обозначены там, то СП 8
Ferdipendoz
НПЗ - это не склад нефти и нефтепродуктов и СП 155.13130, боюсь, тут не совсем применим
chea
Точно, сорри, с утра плохо въезжаю

Тогда могу рекомендовать так:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рекомендации МОСКВА 2004

8. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Здания, сооружения, помещения, наружные установки, оборудование предприятий должны быть защищены автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и пожарной сигнализации (АУПС), водяного орошения, другими установками (системами) пожаротушения и противопожарной защиты в соответствии с требованиями НПБ 110-03, СНиП 2.11.03-93, других нормативных документов с учетом приведенных ниже положений.

При проектировании установок (систем) пожаротушения и пожарной сигнализации следует обеспечивать выполнение требований НПБ 88-2001* и ГОСТ Р 12.3.047-98.

Тип установок пожаротушения и противопожарной защиты, способы тушения и защиты, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики должны определяться проектирующей организацией с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств обращающихся в производствах веществ и материалов, в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых помещений, зданий, сооружений и наружных установок, а также с учетом требований действующих нормативных документов.

А СНиП 2.11.03-93 - это склады НП

Еще вот что есть под рукой, но надо проверить статус, давно лежит

ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВУПП-88
Москва 1989

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

8.18. Противопожарное водоснабжение предприятий должно обеспечиваться с учетом требований глав СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и «Внутренний водопровод и канализация зданий. Нормы проектирования», а также требований настоящего раздела.