shaber
Доброе время суток. Я только начал влазить в эту специальность проектирования, поэтому не судите строго. Начну с того что имею. Склад S= 1736 м2 H=11.5 м. Хранится будет сантехника в картонных коробках на деревянных поддонах,высота складирования 5.5м. Что я получил исходя ДСТУ Б EN 12845:2011. Склад относится к HHS 1, тип складирования ST3, два струи по 5л/с, время тушения 90 мин, 10мм/мин- интенсивность орошения, расчётная площадь 260 м2, 3050 макс. нужный расход, 1,8бар давление в расчётной точке .Тушение водой. Выбрал спринклер TYCO TY3251 к-фактор 80. И после этого застрял. 1. Как правильно взять расчётные площади склада( с ДСТУ не корректно понял).2. Последовательность определения точек расчёта.3 Вообще весь гидравлический расчёт,может у кого есть екселивский уже или последовательность формул с примером.4. Общий расход в м3/час. Прикреплю склад, может кто быстро набросит кольцевую примерную схему. ну или просто посмотрит. Заранее благодарю за помощь.
BTS
Цитата(shaber @ 23.6.2017, 13:14) *
Доброе время суток. Я только начал влазить в эту специальность проектирования, поэтому не судите строго. Начну с того что имею. Склад S= 1736 м2 H=11.5 м. Хранится будет сантехника в картонных коробках на деревянных поддонах,высота складирования 5.5м. Что я получил исходя ДСТУ Б EN 12845:2011. Склад относится к HHS 1, тип складирования ST3, два струи по 5л/с, время тушения 90 мин, 10мм/мин- интенсивность орошения, расчётная площадь 260 м2, 3050 макс. нужный расход, 1,8бар давление в расчётной точке .Тушение водой. Выбрал спринклер TYCO TY3251 к-фактор 80. И после этого застрял. 1. Как правильно взять расчётные площади склада( с ДСТУ не корректно понял).2. Последовательность определения точек расчёта.3 Вообще весь гидравлический расчёт,может у кого есть екселивский уже или последовательность формул с примером.4. Общий расход в м3/час. Прикреплю склад, может кто быстро набросит кольцевую примерную схему. ну или просто посмотрит. Заранее благодарю за помощь.

Ув.shaber.
Так как Вы в теме человек новый,Вам стоило бы начать с ознакомления с общими принципами функционирования систем АВПТ. В сети много статей с общим описанием на разных языках, но могу порекомендовать книгу Е.Н. Иванова
https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS Разобравшись с общими понятиями, легче будет разобраться со спецификой ДСТУ Б EN 12845:2011. Общий принцип расчёта кольца можно посмотреть в файле https://yadi.sk/d/1UbJ-cWUcKDtb
Что касается гидравлических расчётов, могу порекомендовать попробовать бесплатную программу SMath Studio. Это математическая программа, с интерфейсом похожим на маткадовский, но с более скромными возможностями в части решения систем уравнений. Скачивается и устанавливается без проблем
В этой программе я сделал файлы расчёта насосной с одноконтурным кольцом и рядка/тупика. https://yadi.sk/d/_6B66G-A3KTVVm Единицы измерения советские, но это не будет проблемой(расход-л/с,напор-м.вод.ст, к-т производительности а не к-фактор). В файлах предусмотрена возможность использования как методики СП5, так и формулы Хейзена-Уильямса, применяемой в европии и америке. Местные потери определяются по методу эквивалентных длин.
Также можно посмотреть файл расчёта трёхконтурного кольца с двумя точками расхода. https://yadi.sk/d/hX1F1Xc63HhLxF
Rylskaya
Ув. BTS? я тоже новый человек в теме и только начинаю делать автоматическое пожаротушенние и у меня тоже куча непонятного по повому на Украине ДСТУ Б EN 12845:2011 как и у shaber. Спросить и посоветоваться не у кого и не скем, бросили и сама разбирайся. Попыталась зайти по вашим ссылкам у меня не получается почему-то.
BTS
Цитата(Rylskaya @ 1.7.2017, 13:11) *
Ув. BTS? я тоже новый человек в теме и только начинаю делать автоматическое пожаротушенние и у меня тоже куча непонятного по повому на Украине ДСТУ Б EN 12845:2011 как и у shaber. Спросить и посоветоваться не у кого и не скем, бросили и сама разбирайся. Попыталась зайти по вашим ссылкам у меня не получается почему-то.

Странно, что не получается. Проверил и вышел на все ссылки. Скачивание в правой части экрана. Но если скачаете и установите SMath Studio, могу расчётные шаблоны Вам в личку прислать.

В ДСТУ есть параллельный английский текст, о точности перевода на украинский судить не могу. Сам в ознакомительных целях смотрю BS EN 12845-2015. Должен сказать, в смысле объёма информации и качеству изложения лучше ,чем СП5. Скачивал на этом форуме. От ДСТУ местами отличается.
Весна17
Всем добрый день! получилось так , что вышла на работу, а спросить вообще не у кого по поводу пожаротушения, да и вообще по части водоснабжения и канализации. Опыт в данное сфере очень маленький. Дали большое производственное здание, в котором, как я уже выяснила, требуется и спринклерное и пенное пожаротушение. Теперь ломаю голову, что мне делать, точнее с чего начать. Если не трудно, подскажите все возможные нормативные документы для работы.
BTS
Начинать нужно не с нормативных документов, а с ознакомления с литературой , дающей общее представление.

Е.Н. Иванов https://yadi.sk/i/dRyjXu5twmnhk
Л.М. Мешман и др. http://files.stroyinf.ru/data1/50/50643/
Информация Бийского завода "Спецавтоматика" https://sa-biysk.ru
Нормативы СП5.13130.2009, СП10 и много чего ещё.
Есть много сайтов с описанием работы как систем в целом, так и отдельных видов оборудования.
Этот форум содержит много веток с обсуждением отдельных вопросов, в т.ч. для начинающих.
Весна17
BTS, спасибо!
DSC
Куда вы струи "цепляете"?
Весна17
Добрый день, спустя несколько дней, я засомневалась в выборе пожаротушения. Могли бы подсказать , уместно ли пенное пожаротушение в складе готовой продукции с высотой стеллажей 12м, само помещение высотой около 18 м, размерами 30х60 м. Стеллажи с конфетами и печеньем. Категория склада В1. Может тут лучше тушение тонкораспыленной водой... Подскажите, пожалуйста...
BTS
Цитата(Весна17 @ 11.7.2017, 14:19) *
Добрый день, спустя несколько дней, я засомневалась в выборе пожаротушения. Могли бы подсказать , уместно ли пенное пожаротушение в складе готовой продукции с высотой стеллажей 12м, само помещение высотой около 18 м, размерами 30х60 м. Стеллажи с конфетами и печеньем. Категория склада В1. Может тут лучше тушение тонкораспыленной водой... Подскажите, пожалуйста...

Правильно засомневались.
Варианты: СП 241.1311500.2015; Бийская система с оросителями СОБР https://sa-biysk.ru/upload/iblock/488/Проек...УВП%20(СТУ).pdf ( в высотных складах высотой не более 14 м) ; Если тонкораспылёнка- http://gefest-spb.ru/techusloviya.html
Вариант с тонкораспылёнкой вызывает какие-то сомнения. Без СТУ не рискнул бы делать, хотя среди авторов сотрудники ВНИИПО. Но вот стандарт NFPA-750(Standard on Water Mist Fire Protection Systems) не предусматривает применения таких систем для складов.
Весна17
BTS, спасибо Вам большое за подсказки!!!!
Весна17
BTS, руководствуясь СП 241.1311500.2015, мне подходит спринклерное тушение, но только с многоярусным расположением оросителей...теперь моя задача найти спринклеры подходящие в мое помещение? и еще могли бы подсказать, как просмотреть документ- NFPA-750(Standard on Water Mist Fire Protection Systems). Простите за назойливость)
BTS
Цитата(Весна17 @ 11.7.2017, 16:50) *
BTS, руководствуясь СП 241.1311500.2015, мне подходит спринклерное тушение, но только с многоярусным расположением оросителей...теперь моя задача найти спринклеры подходящие в мое помещение? и еще могли бы подсказать, как просмотреть документ- NFPA-750(Standard on Water Mist Fire Protection Systems). Простите за назойливость)

Не стесняйтесь. На то оно и форум.
Если зарегистрироваться на сайте NFPA, можно смотреть все их стандарты в онлайн режиме.
У Бийска есть специальные стеллажные спринклеры https://sa-biysk.ru/catalog/1374/
Весна17
Добрый день, подскажите еще, под каждым ли экраном стеллажа ставится спринклер?
BTS
Цитата(Весна17 @ 12.7.2017, 14:37) *
Добрый день, подскажите еще, под каждым ли экраном стеллажа ставится спринклер?

Под каждым. Но для одного и того же стеллажа можно запроектировать разное количество экранов, при этом будет требоваться разная интенсивность для внутристеллажного пространства, и полученный в результате расчётный расход может отличаться.См. СП 241.1311500.2015 пункт 6.12