Здравствуйте всем.
У нас работает блочная котельная по двухконтурной схеме(установлены два пластинчатых подогревателя), регулировка температуры теплоносителя производится трехходовым краном, который установлен на внутреннем контуре системы.
Сейчас нам проектируют еще одну блочку. Тепловая схема практически таже двухконтурная с ПП, но трехходовой кран проектируется установить уже на внешний контур(теплосеть).
Вопрос: Как правильнее, в чем минусы или плюсы этих двух решений.
Заранее спасибо.
tiptop
Цитата(котеласбест @ 4.7.2017, 6:36) *
Тепловая схема практически таже двухконтурная с ПП, но трехходовой кран проектируется установить уже на внешний контур(теплосеть).

Плюс - в том, что во внутреннем контуре будет постоянный расход теплоносителя.

При качественном регулировании отпуска тепла минус - в том, что будет изменяться расход воды в теплосети.
А при наличии в теплоносителе теплосети солей жёсткости, оксидов железа и т.п. уменьшение расхода нагревамой воды с одновременным повышением её температуры будет приводить к более интенсивному росту отложений в водоподогревателе.
испытатель
То что есть - переделывать.
v-david
я бы не был столь категоричен, вполне возможно, что переделывать придется новый блок. Интересуюсь спросить, а куда ориентирован общий порт трехходового в том и другом случае?