Полная версия этой страницы:
Пусконаладка
Ivangeance
22.1.2007, 14:40
Прибор для измерений: дифференциальный манометр цифровой
Если судить по методике, то в вытяжной системе давление мереется на участке м/у вентилятором и заборными решетками (трубка против движения воздуха). В умной книге написано, что на этом участке полное давленик отрицательно всегда, однако прибор показывает значения, но они не похожи на те что должны быть.
Если кто работал с этим или подобными прибором, скажите пожалуйста, где все-таки следует мерить давления, как на притоке так и на вытяжке?
Насколько я понимаю, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ манометр измеряет РАЗНОСТЬ давлений, ее и показывает. Мерьте вход/выход вентилятора, до и после фильтров, в зависимости от того, что вам надо контролировать.
Ivangeance
22.1.2007, 15:36
Он меряет три давления статическое, динамическое и полное в конкретной точке. При этом различное присоединение к прибору соеденительных трубок и различное расположение пневмометрической трубки к потоку воздуха.
Skaramush
22.1.2007, 22:41
Поправочка, положение трубки неизменно. А вот давлений действительно три. А судя по первому посту, либо сеть нестабильна, либо мерный участок выбран неудачно (или с нарушением методики) - похоже на пульсацию. Если, конечно не имелись в виду различные точки по сечению. Если так, в той же умной книжке помотрите методику измерений.
не забудьте что перед каждым измерением данный прибор нужно установить в "0" иаче кажет чепуху
Ivangeance
23.1.2007, 10:24
В том то и дело что в методичке к прибору полное и динамическое давление меряется когда трубка направлена против движения воздуха, а статическая по воздуху (одинаково на притоке и на вытяжке). При этом когда меряешь приточку подсоединение трубок к прибору не такое когда меряешь вытяжку, хотя направление потока одинаково.
Skaramush
24.1.2007, 21:15
Цитата(Ivangeance @ Jan 23 2007, 10:24 )
В том то и дело что в методичке к прибору полное и динамическое давление меряется когда трубка направлена против движения воздуха, а статическая по воздуху (одинаково на притоке и на вытяжке). При этом когда меряешь приточку подсоединение трубок к прибору не такое когда меряешь вытяжку, хотя направление потока одинаково.
Ну, при замере статики, по большому счету, без разницы как направлена трубка - отбор идет через боковые отверстия. А насчет различного подключения шлангов к прибору при замере полного и статического - все верно. Вы же переходите со всасывающей на напорную сторону.
Неясно, в чем вопрос?
Ivangeance
25.1.2007, 12:20
Измерения нужно делать до вентелятора или после?
Skaramush
25.1.2007, 13:38
Цитата(Ivangeance @ Jan 25 2007, 12:20 )
Измерения нужно делать до вентелятора или после?
Вы смайлик в вопросе не потеряли? Что именно вы собираетесь мерить и какой результат вам нужен? Производительность вентилятора, полное давление, статика на всасе или выхлопе?
И может, все-таки, начнете с того, что гост и методику изучите? Не на прибор, а на измерения.
Цитата
В умной книге написано, что на этом участке полное давленик отрицательно всегда, однако прибор показывает значения, но они не похожи на те что должны быть.
Правильно написали. Можно еще добавить что происходит это потому что статика на всасе вентилятора по абсолютной величине больше динамики, а так как она отрицательна то и полное давление отрицательно. Прибор показывает абсолютные значения, а знак это дело наладчика. В Вашем случае Рп=Рд-Рст
Измерения можно делать и до и после вентилятора. Важно найти место наиболее удаленное от местных сопротивлений(если не ошибаюсь 7 диаметров от ближайшего)
Цитата(jjj @ Jan 25 2007, 14:23 )
Важно найти место наиболее удаленное от местных сопротивлений(если не ошибаюсь 7 диаметров от ближайшего)
семь пожалуй многовато (не в каждой вентсистеме можно в принципе найти такой ровный участок), обычно тремя обхожусь
Это в теории. А на практике конечно, уж как получится.
Skaramush
25.1.2007, 16:49
Вообще-то, 3 до и 5 после (по ходу воздуха). Можно 2 и 4 соответственно. в других точках полную сетку промерять надо и то хорошие значения могут не получиться.
Я при любых раскладах снимаю поле скоростей, иногда несколько раз в одном сечении(при разночтении).
Skaramush
25.1.2007, 20:53
А иначе и никак, за исключением стабильных точек.
Ivangeance
26.1.2007, 9:49
То есть получается Рп=Рд-Рст на всасывании до вентилятора и Рп=Рд+Рст после вентилятора
Skaramush
26.1.2007, 11:26
А еще, полное давление вентилятора это сумма абсолютных значений до и после вентилятора. Вроде, прописная истина, однако сталкивался не раз - наши местные "наладчики" этого не знают.
Ivangeance
26.1.2007, 12:43
Cделал запрос в VTS на центральный кондиционер (по расчетам потери давления в системе составили 450 Па)
Мне выслали предложение
Располагаемый напор 450 Па
Динамическое давление 97 Па
Статическое давление 633 Па
Пытался всяко складывать и вычитать и ничего вразумительного не получил
Если кто сталкивался с этим оборудованием, прокоментируйте пожалуйста
По всей видимости распологаемый напор дан для кондиционера(с учетом собственных потерь в секциях), а динамика и статика исключительно для вентилятора.
Skaramush
26.1.2007, 13:23
Очень похоже. Потери на фильтрах (если F7) VTS берет в пределах 170, радиаторы примерно по 40. Так на так и выйдет.
Запросите распечатку программного подбора - там все подробно.
Ivangeance
26.1.2007, 15:16
Располагаемый напор это я как понимаю полное давление.
По цифрам:
Потери давления фильтр+нагреватель+калорифер= 183 Па
Складываем с располагаемым напором кондиционера в целом и получаем 633 Па
По идее 633 Па это полное давление развиваемое вентилятором
А по паспорту 633 это динамическое давление
Потери давления с напором не складывают а вычитают.
В данном случае надо из полного напора вентилятора вычесть суммарные патери давления в секциях 633+97-183=547.
Ответ не сходится потому что потери в секциях даны приблизительно. Кроме того это всего лишь догадка.
Skaramush
26.1.2007, 19:57
Я понимаю, что это у вас описка, но динамическое 633 это скорость 32 м/с, что маловероятно. Разберитесь с величинами. По Европе принято давать как характеристику ESP (External Static Pressure) т.е. статику. Может быть кривой перевод.
Но с величинами и их смыслом все же разберитесь, не помешает.
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться с диф манометром ДМЦ-01М.
Настраивал настраивал по книжке, решил проверить сидя в офисе: Сунул одну трубку минус на улицу а сам с прибором за столом. Установил нуль, нажал пуск и мне показывает разницу в 850Па
В общем мне нужно замерить разницу давлений при работающей противодымной вентиляции на автостоянке в тамбуре. Только так и не понял куда какую трубку. Одну на стоянку другую в тамбур или в тамбур и на улицу? И что является + и -
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.