Здравствуйте.
Уже второй раз эксперты ссылаются на п.5.11 СП8. Помогите понять, что за дополнительный расход еще нужно учитывать?
5.11 На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в таблицах 1-4, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями [1].

Есть у меня, например, котельная 2х2,6 на внутрянку и 10 наружка. Что тогда п.5.11 еще учитывать требует?
chea
Ничего, это чтобы не забыли при определении расхода на ПТ к наружному прибавить внутреннее, где оно есть