Цитата(user_ovk @ 13.7.2017, 17:31)

:helpУважаемые форумчане,
подскажите пожалуйста, какой воздуховод можно использовать для системы ПОДПОРА воздуха в приточной противодымной вентиляции?
Прошерстил СП60.13330.2012 и СП7.13130.2013 - не нашел.
Интересует класс герметичности/ класс плотности? И где и в каком месте это написано?
Буду благодарен за оперативную помощь.

Только, пожалуйста, не забывайте, что «… толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать
РАСЧЕТНУЮ, но не менее 0,8 мм».
Расчетную - значит толщину стали нужно обосновать конструктивным расчетом. Зная размеры воздуховода, давление в нем, расстояние от фланца до фланца, можно определить при какой толщине стали прогибы листов не заузят сечение канала.
Вот к примеру расчет, система 900 Па, ширина воздуховода 800 мм, между фланцами 1,2 метра. При допустимом прогибе листа 20 мм, толщина стали должна быть, 1,3 мм. Никак не 0,8. Если от фланца до фланца будет 0,6 метра, то 0,8 - пройдет.
Гнутся воздуховоды очень даже просто. Смотри фото. Прогиб при 700 Па - 3 см. Даже фланцы гнутся. Поэтому аккуратно с 0,8 оцинковкой.
Если нужна ссылка на программу расчета - говорите.