Konstantin T.
Общественное здание. Приточка обслуживает рабочие кабинеты и другие бытовые помещения категории Д, проложена по коридору. А также одно помещение категории В2 - архив.
Надо ли ставить противопожарный клапан в стене архива? Попадает этот случай под пункт 6.10 г) или нет, как-то не совсем уверен я.

6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
г) противопожарные нормально открытые клапаны - на каждом транзитном сборном воздуховоде непосредственно перед ближайшими ответвлениями к вентиляторам систем, обслуживающих группы помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор;

ИОВ
Клапан нужен. Если категорийное помещение только одно, то, полагаю, нужно смотреть п. 6.10 в)
Konstantin T.
Точно. Спасибо.