Тепловые сети в ЗАМЕЧАНИЯХ для согласования пишут "указать расчетные параметры", то есть 105/70(95/70), а расчеты делать 83/57(83/55).
В ТУ реальные параметры не выдаются, но прикладывается разработанный график на низкие параметры, с пометкой " в системе ЦСТ принят качественный метод регулирования температуры". В связи с этим для согласования проектов уходит 3-6мес+ влечет за собой удорожание проекта, дополнительно ставим водоподогреватели электрические( на ГВС)
Подскажите пожалуйста,
1.Правомерно ли в проекте указывать, что расчетные данные 105/70, а выполнять расчеты на заниженные параметры?
2. В проектах ИТП предусматривалась установка смесительных насосов, чтоб отопление работало на графике 90/70. В реалиях этого не надо, итак 83/70. Поделитесь опытом, как поступить, и какой насос поставить, (подкачивающий, смесительный), чтоб "Если вдруг" станет всё хорошо и начнут выдавать 105/70(95/70). Понятно, что перестрою пьезометр, но предусмотреть все нюансы как?