stas3812
Добрый день, уважаемые специалисты!

Лгать и мимикрировать не буду - я не специалист в Вашей области. Пострадал от залива квартиры во время ливневого дождя с градом.
Копаюсь в нормативной документации и глаза уже, как у этого смайлика blink.gif Буду признателен, если подскажите что-либо smile.gif

Суть проблемы: "забивка" градом водостока на одном из его поворотов и перелив осадков через поддоны, погодный форс-мажор (всё со слов эксплуатирующей организации)
Исходные данные: многоквартирный дом (сдан в 2009), теплый чердак, две вентшахты с водосборными поддонами, вывод К2 на отмостку. По чердаку проходит только К2 - горизонтальный лежак (вероятно D100), к которому подключены три воронки. К лежаку подсоединены сливы поддонов(вероятно D50).
Погодные условия:
Цитата
Наиболее сильно пострадал город Омск. По данным авиаметцентра (АМЦ) Омск в городе выпало 45 мм дождя – почти месячная норма осадков, град диаметром 16 мм, ветер усиливался до 19 м/с. В этот день был перекрыт суточный максимум осадков. Предыдущий рекорд наблюдался в 1999 году и составил 14,3 мм.

Сейчас пытаюсь получить доступ к документации, чтобы понять, было ли заложено такое подключение в проекте или это "самодеятельность" эксплуатирующей организации и кого, соответственно, пытаться наказать.

Подскажите, регламентируется ли какими-либо нормами(СНиП, СП, пр.) подключение сливов водосборных поддонов?
В Рекомендациях по проектированию ж/б крыш с теплым чердаком этот момент не затронут. В сети попадаются сканы экспертиз проектов, где поддоны сливают в К2 (без указания как конкретно: через отдельный стояк или непосредственной врезкой на чердаке). Здесь рекомендуют подключение к К1 и упоминают некие правила - http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=853346

Цитата
Я с ним работаю уже 10 лет.
Поддон размерами - 1400 на 1200, высота 200, под вент шахту 700х900. У нас поддон варят из листа - кустарный, то есть. Поддон подключить к К1 отводом ду 50. Так по правилам. Но в последнее время мы его не подключаем, типа само высохнет.

Или же тут действует принцип "Разрешено всё, что не запрещено"?
Реально ли такой системе было пройти испытание на герметичность согласно СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85)?

Ferdipendoz
Внутренний водосток при дожде работает в напорном режиме. Нельзя туда ничего подключать
alexandrpjatkov
Цитата(Ferdipendoz @ 3.8.2017, 15:56) *
Внутренний водосток при дожде работает в напорном режиме. Нельзя туда ничего подключать

В организации где я раньше работал к водостокам подключили дренаж от кондиционеров. В итоге получили залив помещений при первом же более-менее сильном дожде.
Ferdipendoz
У нас в одном ТРК так же сделали. С тем же результатом. Залило бутики
PesPes
в К1 надо
stas3812
Спасибо, уважаемые, что не прошли мимо rolleyes.gif

Как понимаю, единственное явное ограничение в части проектирования и строительства внутренних водостоков заключено в этом пункте СП 30.13330.2016 (СНиП 2.04.01-85*):
Цитата
8.7.2 ... Не допускается присоединять внутренние водостоки к бытовой канализации, а также присоединять санитарно-технические приборы к системе внутренних водостоков...

А в остальном действует принцип "Что не запрещено, то разрешено"? huh.gif



Цитата(PesPes @ 3.8.2017, 20:28) *
в К1 надо

Спасибо. А есть отсылка на какой-нибудь нормативный документ?
PesPes
Цитата(stas3812 @ 3.8.2017, 17:51) *
Спасибо, уважаемые, что не прошли мимо rolleyes.gif

Как понимаю, единственное явное ограничение в части проектирования и строительства внутренних водостоков заключено в этом пункте СП 30.13330.2016 (СНиП 2.04.01-85*):

А в остальном действует принцип "Что не запрещено, то разрешено"? huh.gif




Спасибо. А есть отсылка на какой-нибудь нормативный документ?

большой душевой поддон, большой трап rolleyes.gif
Ferdipendoz
Цитата(stas3812 @ 3.8.2017, 19:51) *
Спасибо, уважаемые, что не прошли мимо rolleyes.gif

Как понимаю, единственное явное ограничение в части проектирования и строительства внутренних водостоков заключено в этом пункте СП 30.13330.2016 (СНиП 2.04.01-85*):

А в остальном действует принцип "Что не запрещено, то разрешено"? huh.gif

Ну это и есть самое главное нормативное ограничение. Запрещено присоединять приборы к внутренним водостокам. Чего ещё вам надо? Душевой поддон - это прибор.

stas3812
Цитата(Ferdipendoz @ 4.8.2017, 10:43) *
Ну это и есть самое главное нормативное ограничение. Запрещено присоединять приборы к внутренним водостокам. Чего ещё вам надо? Душевой поддон - это прибор.


Добрый день.
С сантехникой все понятно - ограничение СП(СНиП) четкое и однозначное.
А вот можно ли отнести водосборный поддон под вентшахтой к сантехническим приборам?
Сам-то я за здравый смысл, конечно smile.gif Но всякий здравый смысл исчезает , как только начинаешь разбираться с чем-либо с юридической точки зрения laugh.gif

Гугл по запросу "гост сантехнические приборы" выдал - http://www.remgost.ru/gosty/santekhnika/

Цитата
ГОСТ 1153-76 (1980 с попр. 1984, 1985, 1987, 1988) Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия
ГОСТ 1811-97 Трапы для систем канализации зданий. Технические условия
ГОСТ 6127-52 (1988) Краны банные. Технические условия
ГОСТ 8690-94 (попр. 1997) Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия
ГОСТ 8870-79 Колонки водогрейные для ванн. Технические условия
ГОСТ 10944-75 (1995) Краны регулирующие для нагревательных приборов систем водяного отопления зданий
ГОСТ 11614-94 Краны смывные полуавтоматические. Технические условия
ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний
ГОСТ 15062-83 (1984 с изм. 1984, 1987, 1988) Сиденья для унитазов. Технические условия
ГОСТ 15167-93 (с изм. 1 1998) Изделия санитарные керамические. Общие технические условия
ГОСТ 16549-71 Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру <= 10 кгс/кв.см с заглушкой для спуска воды
ГОСТ 18297-96 Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Общие технические условия
ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия
ГОСТ 20849-94 Конвекторы отопительные. Технические условия
ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия
ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия
ГОСТ 23695-94 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия
ГОСТ 25297-82 Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 25298-82 (1994) Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры
ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры
ГОСТ Р 50851-96 (с попр. 1998) Мойки из нержавеющей стали. Технические условия

Аналогия с большим душевым поддоном вроде бы уместна с единственным "но" - под шахтой собирается конденсат и атмосферные осадки, а это явно не бытовые стоки.
Ну и с очень большой натяжкой такой поддон можно считать большим трапом laugh.gif
Ferdipendoz
Неважно, бытовые или производственные. Это - приёмник сточных вод