alexandrpjatkov
имеется корректируемый проект здания театра (ранее выполненный другим специалистом-фрилансером). В театре над зрительным залом имеется подвесной потолок с запотолочным пространством размером в высоту более 1,5 м. В этом самом запотолочном пространстве проложено немало коммуникаций (освещение и прочая электрика и воздуховоды в теплоизоляции). Выше этого запотолочного пространства имеется технический этаж, отделенный от запотолочного пространства не железобетонными перекрытиями, а сплошными деревянными настилами. На техническом этаже система автоматического пожаротушения предусмотрена, в самом зрительном зале тоже предусмотрена, а в запотолочном пространстве-нет (хотя СП говорит что запотолочное пространство надо тушить при таких размерах). Необходима ли данная система когда это самое запотолочное пространство отделяет от следующего этажа не железобетонное перекрытие, а сплошняком уложенные съёмные деревянные настилы?

В том случае, что по ссылке выше идет речь про другое запотолочное пространство. Не путать пожалуйста с тем что сейчас спрашиваю.
Sindarkon
Цитата
Необходима ли данная система когда это самое запотолочное пространство отделяет от следующего этажа не железобетонное перекрытие, а сплошняком уложенные съёмные деревянные настилы?

Тип перекрытия тут роли не играет. Надо делать.
alexandrpjatkov
Цитата(Sindarkon @ 9.8.2017, 10:10) *
Тип перекрытия тут роли не играет. Надо делать.

Т.е. то что эти настилы съемные и вверху уже есть АУПТ-на необходимость АУПТ в запотолочном пространстве под настилами никак не влияет?
Sindarkon
Это скрытое пространство с пожарной нагрузкой. Вы можете его позиционировать как фальшпол или подвесной потолок, но защищать всё равно надо.
alexandrpjatkov
Цитата(Sindarkon @ 9.8.2017, 11:10) *
Это скрытое пространство с пожарной нагрузкой. Вы можете его позиционировать как фальшпол или подвесной потолок, но защищать всё равно надо.

Я то как раз склоняюсь к тому что его защитить АУПТ. Просто там уже во всю идет монтаж по старому проекту-вот я и готовлюсь обосновывать необходимость срочной корректировки проекта. Там еще есть масса сомнительных мест. Вопервых речь об этом проекте шла вот тут с подробным описанием всех отзывов и ощущений, во вторых сегодня пока разбирался с тех.этажом и запотолочным пространством попутно увидел что на тех. этаже еще пожарных кранов не предусмотрено. Дальше пойду выяснять детали-наверняка еще что нибудь найду (точнее оно само найдется). Вплотную заняться этим объектом смог только сейчас,т.к. были более срочные объекты.
Вот поэтому и готовлюсь доказывать необходимость корректировки.