В общем ситуация такая. Есть приточная установка в режиме рециркуляции кафе. Вышел из строя спиральный компрессор так как был заменён питающий кабель здания и не посмотрев вращение он умер. Позвали нас менять компрессор.
Мы заменили на аналог copland который на 4% мощнее. Фреон r407c. Трв с уравнивающей линией. Теперь клиент яростно жалуется что холода нет. Температура воздуха до испарителя 26 после испарителя 17. Днем до испарителя 30 после испарителя 20-22.
Перегрев 10град. Переохлаждение 8.
Давление испарения3,2. Давление конденсации 15,7. Ток в норме.
Мощность компрессора 22квт. Трв tez5. Дюза стоит 1 хотя по расчетам должна быть 2. Но раньше ведь морозило говорят. Клиент кричит что раньше был мороз люди замерзали. Я не оч верю в сказки но кто знает))
Что еще может быть то? Сесть сверху? Я вижу что давление испарения мало всего 3.2. Может в этом дело?