Всем добрый день.

Подскажите пожалуйста, существует ли какое либо требование запрещающие транзит инженерных систем через пожаробезопасную зону для МГН или лифтовой холл пожарных лифтов.
Sindarkon
Нет.
Composter
если под вопросом все системы то есть запрет сп 60
Цитата
7.11.11. Не допускается прокладывать воздуховоды:
а) транзитные - через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы), через помещения защитных сооружений гражданской обороны;