Добрый день.
Возник тут такой вопрос, который во мне самом вызвал определённые сомнения. Компания LUFTCON подбирала мне на один объект приточно-вытяжную установку моноблочную, на расход 430м3/ч по притоку и вытяжке, с рекуперацией. Температура наружного воздуха расчётная -28. Температура воздуха в помещении +15.
Заказчика слегка смутил факт, что в описании установки указаны следующие характеристики рекуператора:
Пластинчатый рекуператор:
Расход приточного воздуха: 430 м3/ч
Расход вытяжного воздуха: 430 м3/ч
Температура приточного воздуха на входе: -28,0 C
Температура приточного воздуха на выходе: 12,8 C
Относительная влажность приточного воздуха на входе: 90 %
Температура вытяжного воздуха на входе: 15,0 C
Температура вытяжного воздуха на выходе: -18,1 C
Относительная влажность вытяжного воздуха на входе: 40 %
Относительная влажность вытяжного воздуха на выходе: 100 %
Теплопередача при конденсации на притоке: 6 кВт
КПД на притоке: 94 %
Заказчик утверждает, что практически такой эффективности просто не может быть "из опыта". Гарантии завода-производителя, утверждения, что такие установки уже много раз поставлялись на различные объекты и работают с заявленными характеристиками - его не убеждают. Не может, говорит, на практике быть такой огромной эффективности, особенно в наших широтах.
Вопрос - есть какие-нибудь аргументы, которые доказали свою эффективность в таких спорах?)
Или действительно лучше доверять опыту заказчика и такие характеристики выглядят нереально?