Patkany
Добрый вечер! Прошу помочь разобраться.
Есть производственное предприятие со своей кольцевой сетью объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Сети проложены в 60-х гг., соответственно на отдельных участках находятся в аварийном состоянии.
На этом предприятии есть некий отдаленный участок, где расположено одно полуразрушенное здание кат.Д (расход 10л/с), трансформаторная подстанция, недействующая КНС и еще несколько строений, которые также уже не эксплуатируются. Сеть В1 к этим объектам восстановлению не подлежит, но пожарники пишут предписания, чтобы ее восстановили и обеспечили наружное пожаротушение.
Завод рассматривает вариант устроить пожарные резервуары. При расчете их объема возникает вопрос: при площади предприятия 160га у нас 2 расчетных пожара, т.е. эти пожарные резервуары тоже нужно рассчитывать на 2 пожара? и расход принимать по двум каким-то постройкам с наибольшим расчетным расходом на пожар?
Спасибо!
Sindarkon
Цитата
т.е. эти пожарные резервуары тоже нужно рассчитывать на 2 пожара?

Да.

Цитата
расход принимать по двум каким-то постройкам с наибольшим расчетным расходом на пожар?

Да.