Цитата(Михалыч111 @ 24.8.2017, 10:21) 

Дело в том, что по расчету требуется площадь фронтального сечения 1,2м^2
Опять же - нет такой "площади по расчету". При конструктивном расчете сначала, для того чтобы определиться с фронтальной площадью, задаются некой "оптимальной" скоростью. Но это весьма условное понятие, у разных ученых она определяется по-разному и колеблется в широких пределах. И на "оптимальную" скорость давно наплевали и забыли.
Вот типовые ПК, например ПК10. У нее считается диапазон производительности 3.5-10 тыс м3, а фронтальная компоновка одна и та же. Т.е скорость может изменяться в три раза.
Но через эту же камеру можно протащить и 20 тыс. м3 - только будет более высокое сопротивление.
И работу калориферов надо анализировать 
поверочным расчетом.  Поверяете конкретную ВНУ из известных калориферов, с заданной обвязкой на 
заданные расходы воды и воздуха и их температуры 
на входе.
И получаете 
конечные температуры воды и воздуха и 
сопротивление по воде и воздуху. Смотрите, устраивает ли это или нет.