Ребята надеюсь на ваше помощь! Ситуация такая! Для пожаротушение двух этажного гаража (подземный) какие меры надо принимать? По нормативу водной пожаротушение 2 струя по 2,6 л/сек достаточно или нет? Заказчики не хотят принимать другие виды пожаротушение!
freese
4.9.2017, 10:58
+ СП 8.13130 + СП 5.13130
Цитата
Заказчики не хотят принимать другие виды пожаротушение!
не принимайте их хотелки
jiexawcr
4.9.2017, 19:55
Цитата(freese @ 4.9.2017, 10:58)
+ СП 8.13130 + СП 5.13130
не принимайте их хотелки
самое главное забыли - СП 10.13130.2009
freese
5.9.2017, 14:10
Цитата(jiexawcr @ 4.9.2017, 20:55)
самое главное забыли - СП 10.13130.2009
СП 10 уже был принят автором в первом сообщении