Объект: не отапливаемая 3-х этажная парковка. Дренчерная система пожаротушения. Проржавели трубы из за попадания туда воды. Заказчик хочет менять на пластиковые. Согласно НПБ 88-2001* п. 4.27. Пластик можно использовать в заполненой сплинклерной системе.
В сп 5.13130.2009 : 5.7.3 "Применение пластмассовых, металлопластиковых и других видов трубопроводов и их
соединений, а также прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов для них допускается в том случае, если они прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов трубопрово-
дов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и
технических условий должна осуществлять организация, имеющая соответствующие полномочия".
Вопрос следующий есть ли хоть какой нибудь вариант установки туда пластиковых или металлопластиковых труб ?