Доброго времени суток. Есть у кого нибудь опыт подключения погружных датчиков температуры воды VSP к контроллеру Siemens RLU222? Цель: нужно подключить два датчика в один порт измерения, чтобы контроллер видел два датчика как один. Ситуация: два вентиляционных оборудования с водяными калориферами (точнее две тепловые завесы в вентиляционном исполнении) подключены на один смесительный узел.
Skaramush
На один канал измерения два датчика НЕ подключаются.
Blade runner
Цитата(Avantiurist @ 15.9.2017, 21:34) *
Доброго времени суток. Есть у кого нибудь опыт подключения погружных датчиков температуры воды VSP к контроллеру Siemens RLU222? Цель: нужно подключить два датчика в один порт измерения, чтобы контроллер видел два датчика как один. Ситуация: два вентиляционных оборудования с водяными калориферами (точнее две тепловые завесы в вентиляционном исполнении) подключены на один смесительный узел.

Если подключить вообще, так сказать, то на общую трубу от калориферов, можно еще вроде как два датчика pt-500.
или еще конский вариант: по термостату на каждую трубу , который будет рвать цепь датчика , установленного на общей обратке.
Avantiurist
Может быть у контроллера можно настроить регулировку одного трехгодового клапана по двум датчикам воды?
Blade runner
Цитата(Avantiurist @ 16.9.2017, 11:17) *
Может быть у контроллера можно настроить регулировку одного трехгодового клапана по двум датчикам воды?

ач то собств. нужно регулировать по этим датчикам ?
А то получится как у Змея Горыныча
Avantiurist
Цитата(Blade runner @ 16.9.2017, 13:42) *
ач то собств. нужно регулировать по этим датчикам ?
А то получится как у Змея Горыныча


Нужно чтобы трёхходовой клапан начинал открываться по показаниям того датчика, который первый достигнет заданной уставки. Т.к. Мне кажется что температура в калориферах будет разной и хотелось предотвратить замерзание воды, хотя отдельно для подстраховки стоят термостаты.
Blade runner
Датчик на общую трубу и термостаты на каждый калорифер. этого достаточно, тем более что аварии по Т обр. воды в этом контроллере, насколько помню, нет.
Avantiurist
Т обр. есть, но только в схеме отопления, а мне бы хотелось это сделать в схеме вентиляции с водяным калорифером.
Blade runner
в вентиляции тоже есть, его надо активировать.