slim
Добрый день!

Немного запутался. Проектируем многоквартирный жилой дом:
- два подземных этажа - автостоянка - строительный объем 18000 куб.м, огнестойкость II, С0;
- первый надземный этаж - магазин - строительный объем 4500 куб.м;
- со 2-го по 12-ый этажи - квартиры - три секции каждая по 9000 куб.м.
Всего 14 этажей.
Какой расход на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130 принять - как для 12-этажного жилого дома или как для 14-этажного?
Для 12-этажки - 15 л/с, для 14-этажки - 20 л/с. Паркинг - 15 л/с.
Паркинг - отдельный пожарный отсек со своими входами и въездами.
Склоняюсь к мнению, что жилой дом - это отдельный пожарный отсек и его этажность составляет 12 этажей (на 1-м этаже вход, со 2-го по 12 квартиры),
а значит расход 15 л/с.

Помогите, пожалуйста!

rinatbay
А какая численность населения в населенном пункте, где будет дом?
Sindarkon
СП4, п.3.56.
Dima_UA
Цитата(rinatbay @ 19.9.2017, 16:20) *
А какая численность населения в населенном пункте, где будет дом?

как назва объекта звучит?
slim
Численность населения более 1 млн. чел. в городе.
СП 4.13130 п. 3.56 дает определение понятия "этажность". А в СП 8.13130 речь идет о количестве этаже,
а не об этажности.
Название объекта "Многоквартирный жилой дом...", но как это поможет?
Sindarkon
Цитата
А в СП 8.13130 речь идет о количестве этаже, а не об этажности.

А этажность - это уже не количество этажей?
slim
Этажность никогда и не была количеством этажей.
СП 54.13330-2011 Здания жилые многоквартирные приложение "В.1"
В.1.6. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
Sindarkon
Ну, значит вы сами и ответили на свой вопрос.
slim
Если честно: совершенно не понимаю как я ответил на свой вопрос?
Может есть, кто сталкивался с подобным вопросом и имеет конкретный ответ с подтверждением в экспертизе?
Sindarkon
В экспертизе проходили варианты с этажностью.
pgs2006
При расходе воды на пожаротушение - 2 струи по 2,6 л/с с раздельных стояков и кольцевом противопожарном водопроводе какой расход принимать для полукольца - 2х2,6=5,2л/с или 2,6л/с? Скажите пожалуйста как правильно?
jiexawcr
в сп 30 в пункте 5.6.2 про кольцевание прописано учитывать все участки. я трактую-не учитывать случаи ремонта (закрытия), то есть 2,6 л/с. но предпологаю что есть власть имущие которые трактуют "не учитывать", значит считать что их нет, ссылаясь на резервирование вводов. по факту же в номенклатуре трубопроводов чаще всего выходит небольшая разница в потерях при разных расходах, проверить то не сложно, благо участков не много на впв и можно вручную проверить
pgs2006
jiexawcr, спасибо за ответ! rolleyes.gif