При монтаже камер противопожарного водопровода складского комплекса, расстояние от дна камеры до низа трубопровода получилось менее 0,25 м, а именно где-то 0,2-0,21 м. Камеры выполнены по альбому "Моспроект" ПП 16-21, где это расстояние указано не менее 0,2-0,25 м. Местный инженер по пож. безопасности утверждает, что это нарушение п. 8.9 СП 8.13130. Как быть?
Dmitry_vk
21.9.2017, 11:00
Нарушение, как есть, и СП 8 и СП 31. Устраняйте.
А других вариантов нет? Камеры уже смонтированы. Не думаю, что 4-5 см. как-то влияют на пож. безопасность..