Boozer
Прошу помощи в составлении схемы автоматизации заполнения питательного бака для парогенератора. Суть - есть бак объемом 1,5 м3, расход воды из него будет примерно 2 м3/час, необходимо заполнять его водой из двух разных источников: 1 - емкость сбора конденсата, 2 - система ХВС. В первом случае емкость сбора конденсата заполняется со скоростью примерно 1 т/час, воду из неё в нужный нам бак закачивает насос (необходимо предусмотреть защиту этого насоса), во втором случае соответственно берется холодная вода через систему водоподготовки. Надо, чтобы эти две системы работали сообща. Как управлять заполнением? Сколько датчиков уроня ставить, куда ставить и какие контроллеры использовать?
EnErgynEEr
Решать вообще-то можно множеством способов. По сути надо:
1. В питательном баке 4 уровня - нижний аварийный (НАУ), нижний рабочий (НРУ), верхний рабочий (ВРУ), верхний аварийный (ВАУ):
НАУ: ниже - блокирует работу насосов, качающих из питательного бака в парогенератор. Чтобы обезопасить насос от сухого хода. Например, 0,1 м. (если всасывающий патрубок выше, то выше соответственно).
НРУ: ниже - включает наполнение (независимо от выбранног источника) водой. Например, 0,5 м. если считать что высота - метр.. уровни надо подбирать в зависимости от мощности насосов и вообще габаритов емкости.
ВРУ: выше - выключает наполнение. Например, 0,9 м.
ВАУ: выше - аварийный слив. Например, 0,95 м. По факту проще наварить патрубок в самом верху в канализацию - чтобы при переполнении вода сливалась без какой-либо автоматики.
2. В емкости конденсата: НАУ уровень - отключающий конденсатные насосы.
3. 2х ходовой клапан с электроприводом для регулирования подачи воды из сети.

Самая простая схема управления: Сработал уровень НРУ - включается конденсатный насос. Если уровень в баке конденсата упал ниже НАУ - конденсатный насос выключается, открывается клапан холодной воды на долив до отметки ВРУ. ВРУ - выключает и насос и клапан, хоть то хоть другое работает. ВАУ - включается сбросной клапан (на отметке ВРУ опять закроется) - если нету слива по переполнению.

Если хочется заморочиться - и управление конденсатными насосами (есть ли там частотники?) и 2х ходовой клапан воды можно запрограммировать с ПИД регуляторами на поддержание постоянных уровней - конденсатным насосом держать уровень в емкости конденсата (чем больше конденсата поступает, тем больше откачивается), а 2х ходовым клапаном воды держать уровень в питательном баке (просто поддерживать 0,8 м. например: слабо справляется конденсатный насос - открывается больше клапан и наоборот).

По датчикам: опять же зависит от того, что уже есть, бюджет и т.д. Из дискретных датчиков уровня мне понравилось использовать реле магнитных выносных уровнемеров (если они заложены). Из аналоговых - простые датчики давления на 0,4-1 бар (чем меньше, тем точнее) - дешево, работает надежно и легко меняется. Если денег много - емкостные уровнемеры. Если денег очень много - емкостные Gestra (применяли в паровых котлах уровнемеры - дорого но безотказная вещь).

Я бы сделал "гибрид" - аналоговый датчик уровня (простой датчик давления на 0,25 бар или 2,5 метров вод. ст. - сами смотрите по высоте сколько надо с запасом) и НАУ продублировал дискретным - для блокировки насосов (кстати делайте сразу "квитирование" - чтобы после сработки насос сразу на этом же уровне не запускался иначе может просто спалить насос или выключить автомат включениями-выключениями). Либо поставить GESTRA NRGS11-1 - надежный датчик с 4-мя реле разного уровня - сразу НАУ, НРУ, ВРУ, ВАУ - в одном. тогда без аналог датчика. На конденсатной емкости - дискретный для блокировки насоса аварийной.

Ставить реле давления типа DCM для защиты от сухого хода - скорее всего бессмысленно. Давление оч низкое, когда качает в пустой бак - не поставить ни на всасе, ни на напоре.. Можно поставить реле типа DCM6 на блокировку насосов по высокому давлению в парогенераторе (мы ставили на паровых котлах такое).

Управление и контроллеры - какие есть на объекте и какие программировать умеете. Исходить из этого. Если вся система например на Сименсе управляется - логичнее его же и поставить (или вообще добавить модули), чем новый контроллер заводить. Чисто для такой маленькой задачи подойдет и простой LOGO (опять же смотреть куда уходят и как сигналы, есть ли SCADA), какие интерфейсы..