bananodin
Доброго времени суток! Ситуация такая! Основная магистраль системы пожаротушения проложена с уклоном 0,5% под плоским перекрытием. Я правильно понимаю по СП5, что от колбы оросителя до перекрытия 0,08-0,3м и соответственно не зависимо от уклона основной магистрали все оросители должны быть в этом интервале и получается грубо для установки первого нужна врезка 100мм, а для последнего 600мм, что бы они были в линию? Спасибо заранее!
Sindarkon
Правильно.