Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ОБМЕРЗАЮЩИЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
hamurappik
Доброго здравия Господа специалисты!!!
Имеем холодильную среднетемпературную установку, с температурой камеры 10-12 град. Холодопроизводительность 15,1кВт. Компрессор bitzer 4ees-6y, воздухоохладитель LU VE F35HC218E6, конденсатор LLoyd CH 24/51. Так как компресорно-конденсаторный блок установлен на улице, в системе имеются клапаны регуляторы давления конденсации KVR и NRD, подогрев картера компрессора. В эксплуатации с 2013г. На сегодняшний момент имеем проблемный обмерзающий испаритель, крупные пузыри газа после ресивера в смотровом окне во время работы вентилятора конденсатора, исчезающие сразу после его отключения, периодическое вскипание масла в картере компрессора, невозврат масла в компрессор через глазок на трубе маслоотделителя. Система заправлена фреоном R404a, неоднократно дозаправлялась после возникающих утечек.

Измеренные параметры: давление нагнетания 17 бар, давление всасывания 4 бара, температура нагнетания 55,6град. Температура всасываемых паров 8,5 град. Температура жидкости у ТРВ 31 град. Перегрев и переохлаждение пока не замеряли.

Что может быть причиной обмерзания?

LordN
Цитата
Что может быть причиной обмерзания?
все что угодно, от дыр в дверях и стенах, внезапно заработавшей вентиляции и прохудившейся гидропароизоляции, до очередных утечек и банальной грязи.
специалист на месте нужен.
АКоп
Фреона в системе сколько,ну и кол-во дозаправленного фреона.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.