Дмитрий10011
Здравствуйте, прошу помочь с поиском обоснование вывода вытяжной шахты с кухни выше кровли
SP_
нет такого, просто если будет вонять, жильцы пожалуются и обязуют поднять.
Дмитрий10011
Такого не может быть
sneider
СП 2.3.6.1079-01
4.6. Устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения.
Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.
Дмитрий10011
Спасибо большое