Sergemsk
В доме 1997 года постройки, в шахте дымоудаления, проложены трассы кабелей автоматики ДУ и ППА на уровне каждого этажа около вызывных постов кнопки запуска системы ДУ и клапана дымоудаления.
Могут ли данные кабели, при условии их огнестойкости и защиты гофрой находиться в шахте? Не произойдёт ли из оплавление кабелей данных трасс, при запуске системы ДУ горячими потоками дыма, которые могут достигать 200-300 градусов по Цельсию, а как следствие этого произойдёт короткое замыкание оплавленных кабелей?
Какой нормативной документацией, регламентируется прокладка кабелей в шахтах ДУ?
exe.34
Вам этого мало или совсем не открывали?)
п.7.11.12 СП 60.13330.2011 "Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать ............кабели, электропроводку......."
Sergemsk
Большое спасибо за ответ! Я ссылался на эту норму закона, но местная эксплуатирующая организация гбу Жилищник говорит, что кабели в шахте проложены огнестойкие. Что посоветуете ответить им, чтобы добиться устранения нарушения и что необходимо предпринять для устранения данного нарушения?
exe.34
Не прописаны отступления и допущения, значит не допускается.
Если не могут привести пункт и норматив в котором данное решение допускаются, значит нарушают требования технического регламента о безопасности зданий и сооружений N1521.
Sergemsk
Извините, пожалуйста не могу никак найти в интернете редакцию СП 60.13330.2011 и п.7.11.12 в той редакции, которую Вы указали ранее. Не могли бы Вы, если не сложно дать ссылку на эту редакцию, где есть этот пункт: "Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать ............кабели, электропроводку......."
Буду Вам очень признателен и благодарность за помощь!
Заранее спасибо!
SundayFunday
Sergemsk, уважаемый exe.34 дал верный пункт, но с годом СП ошибся, с июля действует обновленная редакция СП 60.13330.2016, вот ссылка на СП с сайта Минстроя: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/999/sp-60.pdf
п.7.11.12
Sergemsk
Большое спасибо, SundayFunday, за оперативный ответ и помощь!
Если Вас не затруднит, скажите пожалуйста, если в шахте ДУ находятся трассы автоматики клапанов ДУ с 1997 года:
1. Можно ли применять данную норму сейчас?
2. Возможно ли вынести эти трассы за пределы шахты? Это реалистично?
Буду ещё раз крайне признателен за ответ и внимание к моему обращению!
SundayFunday
Sergemsk, тут я точного ответа не дам, скорее выскажу свои мысли: в СП 60.13330 в п 1.1 написано, что СП распространяется на вновь возводимые, реконструируемые, модернизируемые и капитально ремонтируемые здания, т.е., если вы что-то делаете из этого списка, то обязаны придерживаться СП. Как я понял, на старые системы текущий СП не распространяется до тех пор, пока вы не начали ремонт этих инженерных систем. Но, возможно, стоит посмотреть СНиП, который действовал в 1997 году, если там были ограничения по поводу шахт и кабелей, то, получается, построили с нарушениями.
А по поводу выноса трасс, тут как я и сказал выше: т.к. вы будите производить ремонт систем, то уже обязаны придерживаться СП 60.13330
Sergemsk
SundayFunday, большое спасибо за ответы! Думаю, что построили с нарушениями. Прошу прошения ещё раз за вопрос, если не сложно подскажите, где в интернете архивы СНиП в наиболее полном виде доступны.
Благодарю за внимательность к моим обращениям и огромное содействие и помощь!!!
SundayFunday
Sergemsk, такой сайт не подскажу, сам не знаю, но нашел, что в то время действовал СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Тогда это был пункт 4.130*. "Внутри воздуховодов и на расстоянии 50 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями". У СНиПа была 2 изменения в 1997 и 2003 годах, но этого пункта они не коснулись.
Sergemsk
SundayFunday, большое спасибо за ответ. Я попытаюсь основываясь на этих нормах дать ответ управляющей компании, с тем чтобы они переделали проводку.