  Господа, доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как можно расcчитать теплопотребление приточной установкой-радиатором теплоснабжения, именно нагрузку на тепловой пункт в Гкалл.
Например при температуре наружнего воздуха +5 градусов. Температуре в помещении +23С.  Температуре теплоносителя +90С. Объем воздуха 10.000 м3ч. Мощность радиатора 100 Квт
 
 
 
  Composter
  15.10.2017, 15:37
  
 
  Q=0.28 * L *c *dT
 
 
 
 
  Цитата
Q=0.28 * L *c *dT
не корректно.
с здесь лишняя, 0,28 это уже произведение плотности 1,2 на теплоемкость 0,24.
 
 
 
 
  Woodcuter
  16.10.2017, 11:59
  
 
  Q = LВН*рВН*СР*Дt / 3600 = 10000*1,208*1,005*58 / 3600 = 195,6 кВт. (это для воздуха +18) 
В принципе так как в работе ОВ_шника чаще всего надо именно внутренний воздух - лучше пользоватся именно  этой формулой 
- и так как большинство температур у нас лежат в диапазоне 10-30.    сводный коэффициент получается : 0,336-0,338 - я для себя упростил до 0,337
Q = LВН*рВН*СР*Дt / 3600  - это в кВт , Q = LВН*рВН*СР*Дt / 3,6 = в ВТ. Q = LВН*0,337*Дt   - для большинства (99,9%) случаев.
 
 
 
  dvortsov
  16.10.2017, 12:11
  
 
  Цитата(Wiz @ 15.10.2017, 23:44) 

не корректно.
с здесь лишняя, 0,28 это уже произведение плотности 1,2 на теплоемкость 0,24.
Щаззз! 0.28 = 1000/3600  - перевод из Дж/с в кВт/ч. А теплоемкость воздуха почти равна единице.
 
 
 
 
 
  Цитата
А теплоемкость воздуха почти равна единице.
Это в кДж, а если в ккал то сколько ?
 
 
 
 
  dvortsov
  16.10.2017, 12:22
  
 
  В ккал - 0.24. Но тогда надо коэффициентик принять 0.29 (0.24*1.2=0.288). Уж чтобы не было путаницы надо тогда писать в каких единицах считаем и где расход массовый а где объемный.
 
 
 
  Woodcuter
  16.10.2017, 12:44
  
 
  Кстати да - завтыкал я с ккал и кВт. 
Вообщем в ккал 0,24.
в кВт - 0,24* 1,163 = 0,28. 
Вообщем вы все об одном и том же - но в разных единицах
Вообщем для ТС:
Q = LВН*0,337*Дt в Вт
Q = LВН*0,29*Дt к кал
 
 
 
 
  Цитата(dvortsov @ 16.10.2017, 12:22) 

В ккал - 0.24. Но тогда надо коэффициентик принять 0.29 (0.24*1.2=0.288).
Именно 
0,29 (округление от 0,288) и присутствовало в расчётных формулах по прилож. 10 СНиП II-33-75.  
 
 Эээх, молодёёёжь!  
 
  
 
   