Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 10:47
Добрый день!
Проектируем насосную станцию перекачки нефтегазовой эмульсии. Насосная будет изготавливаться в блочно-модульном исполнении. Всего будет три помещения: помещение технологического оборудования, помещение вент. камеры и помещении электрощитовой. Согласно ПУЭ п.7.3.86 в помещении электрощитовой и вент. камеры предусматривается постоянный пятикратный подпор, обеспечивающий избыточное давление в этих помещениях для исключения возможности попадания в них взрывоопасной смеси (снаружи категория В1-г, в помещении технологического оборудования категория В1-а). Производительность приточной установки для поддержания избыточного давления предполагалась 1000м3/ч.
В помещении электрощитовой будет установлены четыре частотно-регулирующих привода (частотника по народному). При работе этих частотников будет выделяться такой объем тепла, для удаления которого в помещении электрощитовой необходимо обеспечить вентиляцию объемом 5000 м3/ч. Удаление тепла планируется производить осевым вентилятором (-ами). Минимальная температура наружного воздуха зимой -53град, температура наиболее холодной 5-ти дневки -42 град.
Подскажите как лучше компенсировать удаляемый воздух ( 5000м3) в помещении электрощитовой. Прошу принять во внимание, что забор воздуха в помещения осуществляется с высоты 15 метров (с вент. шахты)?
Skaramush
19.10.2017, 11:00
При рабочей разности примерно в 60 градусов Вам будет нужно 5000 кубов? Не ошиблись, спутав летний и зимний режимы?
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 11:09
Не совсем понял касательно 60 градусов. Откуда?
А так вообще летом получается абсолютно максимальная температура наружного воздуха +34 град.
Цитата
Не совсем понял касательно 60 градусов. Откуда?
Температура внутреннего воздуха в помещении щитовой какая должна быть зима/лето ?
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 11:12
Внутри помещения зимой не менее +5 град. летом не более 40 град.
Skaramush
19.10.2017, 11:17
Цитата(Игорь (ВСМ) @ 19.10.2017, 12:12)

Внутри помещения зимой не менее +5 град. летом не более 40 град.
Цитата
Минимальная температура наружного воздуха зимой -53град, температура наиболее холодной 5-ти дневки -42 град.
Цитата
Не совсем понял касательно 60 градусов. Откуда?
По прежнему не понятно? У Вас два различных режима работы. И 5000 удаляемого полностью - для лета.
Вот вам дельта 53+5=58 для зимнего периода, если вы на нее ориентируетесь.
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 11:20
Все понял, про что вы)) В тех требовании прописано для расчета вентиляции и отопления принять -42 град.
Skaramush
19.10.2017, 11:21
Это пиковая. 47 по наиболее холодной пятидневке. И посмотрите ещё среднюю за отопительный период.
Напрашивается вариант со смесительной камерой и переменным расходом наружного воздуха. Делал подобное на компрессорных.
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 11:22
Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 11:17)

По прежнему не понятно? У Вас два различных режима работы. И 5000 удаляемого полностью - для лета.
Все , понятно. Для Зимы объем меньше будет однозначно - 2500 м3/ч.
Цитата
В тех требовании прописано для расчета вентиляции и отопления принять -42 град.
Воздухообмен в размере 5000 м3/ч у вас посчитан по какому периоду ? Если это для зимнего, то что же у вас будет для летнего ?
Skaramush
19.10.2017, 11:24
И зимой, при смесительной камере, можно тепло внутреннего использовать для догрева приточного до нужной температуры. Не очень сложная задача.
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 11:28
Цитата(Wiz @ 19.10.2017, 11:23)

Воздухообмен в размере 5000 м3/ч у вас посчитан по какому периоду ? Если это для зимнего, то что же у вас будет для летнего ?

Зимой - 2500м3/ч, летом 5000 м3/ч.
Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 11:24)

И зимой, при смесительной камере, можно тепло внутреннего использовать для догрева приточного до нужной температуры. Не очень сложная задача.
А есть у вас структурная схема такой системы чтоб понимать как это работает?
почитал всн 21-77 и сп60, не нашел запрета рециркуляции. Получается необходимо сделать воздухозабор на 5000м3/ч и переменную вытяжку. Подпор допустим до 10крат по всн. Нагреватель подбирается на минимальный расход воздуха для поддержания давления 1000м3/ч. Обычные калориферы расчитаны для работы до -40, надо преднагрев до -40 электро или весь нагрев на гликоле. Бывают какие то незамерзающие калориферы, но незнаю подробности.
Обычно в холодных регионах эл-ва нехватает делаю гликолиевые установки в каждой венткамере.
Skaramush
19.10.2017, 11:34
Под рукой нет. Но если на пальцах и с осевиком на вытяжке + забор через высокую шахту (осевик не поставить) на притоке то:
- На напорной стороне вытяжного осевика "тройник" с перекидным клапаном, расход по "тройнику" для вентилятора постоянен, меняется соотношение между выбрасываемым наружу и возвращаемым в помещение.
- На всасывающей стороне приточного вентилятора такой же "тройник". Так же постоянен расход для вентилятора, изменяется соотношение "наружный/рециркуляционный".
- Для Вашего помещения - алгоритмом регулирования предусмотреть обязательное обеспечение подпора.
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 11:46
Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 11:34)

Под рукой нет. Но если на пальцах и с осевиком на вытяжке + забор через высокую шахту (осевик не поставить) на притоке то:
- На напорной стороне вытяжного осевика "тройник" с перекидным клапаном, расход по "тройнику" для вентилятора постоянен, меняется соотношение между выбрасываемым наружу и возвращаемым в помещение.
- На всасывающей стороне приточного вентилятора такой же "тройник". Так же постоянен расход для вентилятора, изменяется соотношение "наружный/рециркуляционный".
- Для Вашего помещения - алгоритмом регулирования предусмотреть обязательное обеспечение подпора.
Не совсем понятно
Вентилятор притока - это вентилятор приточной установки, которая обеспечивает 5-ти кратный подпор в электрощитовую, или отдельный вентилятор , устанавливаемый в электрощитовой?
Цитата(SP_ @ 19.10.2017, 11:31)

почитал всн 21-77 и сп60, не нашел запрета рециркуляции. Получается необходимо сделать воздухозабор на 5000м3/ч и переменную вытяжку. Подпор допустим до 10крат по всн. Нагреватель подбирается на минимальный расход воздуха для поддержания давления 1000м3/ч. Обычные калориферы расчитаны для работы до -40, надо преднагрев до -40 электро или весь нагрев на гликоле. Бывают какие то незамерзающие калориферы, но незнаю подробности.
Обычно в холодных регионах эл-ва нехватает делаю гликолиевые установки в каждой венткамере.
Можем использовать только эл. калориферы.
Skaramush
19.10.2017, 11:52
Не нужен Вам отдельный. Начните с того, что посчитайте теплоизбытки и достаточность их для обогрева помещения до минимально допустимой температуры и нагрева 5* подпора до той же температуры.
И почему 5* превышения притока а не 3*?
всн 21-77 п7.2 требуется не менее 5кр, тоже самое в пуэ.
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 13:03
Цитата(SP_ @ 19.10.2017, 12:17)

всн 21-77 п7.2 требуется не менее 5кр, тоже самое в пуэ.
Совершенно верно.
Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 11:52)

Не нужен Вам отдельный. Начните с того, что посчитайте теплоизбытки и достаточность их для обогрева помещения до минимально допустимой температуры и нагрева 5* подпора до той же температуры.
И почему 5* превышения притока а не 3*?
Теплоизбытки посчитали, получается 25,3 кВт в помещении электрощитовой. Для обогрева помещения электрощитовой необходимо 5 кВт.
Skaramush
19.10.2017, 13:14
Да, посмотрел не тот пункт. Хорошо, 5* принимаем как данность. 20 кВт теплоизбытков имеете на подогрев приточного воздуха.
Проверяйте, сможете нагреть требуемый минимум до минимально допустимой температуры. Людей нет, так что она равна минимально допустимой в помещении.
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 13:21
Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 13:14)

Да, посмотрел не тот пункт. Хорошо, 5* принимаем как данность. 20 кВт теплоизбытков имеете на подогрев приточного воздуха.
Проверяйте, сможете нагреть требуемый минимум до минимально допустимой температуры. Людей нет, так что она равна минимально допустимой в помещении.
Касательно подогрева приточного воздуха. Мы обычно покупаем приточную установку с электрокалориферами, обеспечивающие на выходе приточной установке температуру 5-10 градусов. То есть берем наружную температуру ( например -42) и поставщик приточной установки нам рассчитывает мощность электрокалориферов под эту температуру. Там получается обычно 3-4 ступени нагрева.
Skaramush
19.10.2017, 13:23
Для того, чтобы ещё 20 кВт электроэнергии выбросить наружу?
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 13:25
Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 13:23)

Для того, чтобы ещё 20 кВт электроэнергии выбросить наружу?
Если частотные преобразователи не включены, то теплоизбытков нету, соответственно необходимо обогревать приточной воздух с помощью электрокалориферов.
Skaramush
19.10.2017, 13:28
Вот как бывает, когда условия озвучиваются частями и их надо выцарапывать.
Это не отменяет возможности использовать тепловыделения, вместо их выброса.
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 13:36
НУ да, это условия надо было озвучить сразу
Ну а в процессе работы, да конечно можно использовать для нагрева приточного воздуха
Теперь по порядку чтобы мне было понятно))
У нас есть приточная установка модульного типа, обеспечивающая 5-ти кратный подпор в помещения вент. камеры и электрощитовой, а так же обеспечивающая подогрев приточного воздуха до необходимой температуры))
И есть 24,3 кВт тепла в помещение электрошитовой, которые надо выкидывать.
Опустим вариант с подачей тепла на подогрев приточной установки. Рассматриваем что она независимая))
Skaramush
19.10.2017, 13:49
Не вопрос.
Установка у Вас будет с вентилятором, рассчитанным на пиковый расход (лето, все частотники работают). Но с переменным расходом наружного воздуха. Минимальный объём которого равен 5* превышению над вытяжкой, которая ... вплоть до выключена и естественная с регулированием (зима, пиковые условия).
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 13:59
Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 13:49)

Не вопрос.
Установка у Вас будет с вентилятором, рассчитанным на пиковый расход (лето, все частотники работают). Но с переменным расходом наружного воздуха. Минимальный объём которого равен 5* превышению над вытяжкой, которая ... вплоть до выключена и естественная с регулированием (зима, пиковые условия).
... которая ... вплоть до выключена и естественная с регулированием (зима, пиковые условия).... не понял этот)) вплоть до чего она выключена))
Skaramush
19.10.2017, 14:04
Пардон.
Имел в виду, что механическая система при пиковых условиях и 5* подпоре в помещении может оказаться вообще не нужной (не требующей включения).
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 15:15
Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 14:04)

Пардон.
Имел в виду, что механическая система при пиковых условиях и 5* подпоре в помещении может оказаться вообще не нужной (не требующей включения).
вот такую схему предлагают коллеги)) [attachment=123004:______1.pdf
Skaramush
19.10.2017, 15:18
На радиальный вентилятор и стрелки направлений посмотрите внимательно.
Ничего не смущает?
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 15:28
Да это схематично))) возможно не совсем корректно изображено.
Skaramush
19.10.2017, 15:29
Хорошо. Но что тогда с расходами? 5000 никак не могут быть равны 2000.
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 15:31
какие 2000?)))
Skaramush
19.10.2017, 15:40
Тем более, 5000 не равны 1000, если имеется в виду на схеме не "и", а "или".
Вопрос - схему нарисовали, чтобы максимально запутать?
Игорь (ВСМ)
19.10.2017, 15:45
Почему или?
Наоборот когда мне объясняли, это выглядело как "и". То есть приточная установка работает всегда сама по себе. А остальная система уже в зависимости от температуры помещения
Подкорректировал схему в моем понимании. С улицы поступает от 1000 до 5000м3/ч, уходит на улицу от 0 до 4000м3/ч, остальное в смесительную камеру приточки. Нагрев 1000м3/ч = 16кВт. Еще напоминаю что установка постоянно действующая, т.е. приточных вентиляторов 2шт сблокированных между собой или 2 приточки по 1й категории (всн 21-77). Сколько вытяжных незнаю, надо читать, вполне возможно тоже 2шт.
еще случайно увидел что в венткамеру тоже написано 1000м3/ч, туда по-моему надо 3крата, нехочу искать.
Skaramush
19.10.2017, 16:48
На улицу не может уходить 0. Хотя нет, может. Но при выключенном притоке.
Игорь (ВСМ)
24.10.2017, 8:20
Цитата(SP_ @ 19.10.2017, 16:42)

Подкорректировал схему в моем понимании. С улицы поступает от 1000 до 5000м3/ч, уходит на улицу от 0 до 4000м3/ч, остальное в смесительную камеру приточки. Нагрев 1000м3/ч = 16кВт. Еще напоминаю что установка постоянно действующая, т.е. приточных вентиляторов 2шт сблокированных между собой или 2 приточки по 1й категории (всн 21-77). Сколько вытяжных незнаю, надо читать, вполне возможно тоже 2шт.
еще случайно увидел что в венткамеру тоже написано 1000м3/ч, туда по-моему надо 3крата, нехочу искать.
Все верно. предусматривается 2 приточных установки. При отказе первой автоматический запуск второй

По поводу 3-х крат в вент. камере. Дело в том, что в помещение вент. камеры будут размещаться силовые шкафы и шкафы управления приточным установками. И ПУЭ по этому поводу в пункте 7.3.91 говорит нам, что к помещениям щитов и пультов управления КИПиА, примыкающим одной и более стенами к взрывоопасной зоне или отдельно стоящим, предъявляются те же требования, что и к аналогично размещаемым помещениям РУ. Поэтому в это помещения надо нам тоже 5-ти кратный подпор обеспечивать согласно того же ПУЭ пункта 7.3.85.
Касательно Вашей схемы. Опишите, пожалуйста, принцип работы электроприводных клапанов которые вы показали на схеме.
Клапана меняют количество наружного, рециркуляционного и уходящего воздуха в такой пропорции чтобы в помещении была требуемая(заданная) температура с учетом дисбаланса по подпору. Это нужно прописать в ТЗ на подбор оборудования.
Лично я всегда в подобных объектах делал требуемый подпор 5крат, но не более 10 крат без компенсации вытяжкой. А если воздухообмен выше 10 крат дополнительно вытяжка. Четко по ВСН.
В вашем случае так же сделал бы дисбаланс притока и вытяжки на 10крат.
По поводу венткамеры мы ее всегда рассматривали как не эл.помещение и делали 3 крата, не было замечаний никогда.
п.7.3.91 о ситуации когда за стеной помещение категории А или Б. Взрывоопасная зона это 5ти метровая зона вокруг оборудования. Другими словами если ваше здание размещено в зоне В1-г, что врядли то да.
Нефтью давно не занимаюсь, могу ошибаться, но делали всегда 3крат в венткамера, кроме случапе если за стеной помещение категории А или Б. Но в этом случае и еще 5% от притока в эти помещения надо сверху 5 крат.
Игорь (ВСМ)
24.10.2017, 13:20
Цитата(SP_ @ 24.10.2017, 11:07)

Клапана меняют количество наружного, рециркуляционного и уходящего воздуха в такой пропорции чтобы в помещении была требуемая(заданная) температура с учетом дисбаланса по подпору. Это нужно прописать в ТЗ на подбор оборудования.
Лично я всегда в подобных объектах делал требуемый подпор 5крат, но не более 10 крат без компенсации вытяжкой. А если воздухообмен выше 10 крат дополнительно вытяжка. Четко по ВСН.
В вашем случае так же сделал бы дисбаланс притока и вытяжки на 10крат.
По поводу венткамеры мы ее всегда рассматривали как не эл.помещение и делали 3 крата, не было замечаний никогда.
п.7.3.91 о ситуации когда за стеной помещение категории А или Б. Взрывоопасная зона это 5ти метровая зона вокруг оборудования. Другими словами если ваше здание размещено в зоне В1-г, что врядли то да.
Нефтью давно не занимаюсь, могу ошибаться, но делали всегда 3крат в венткамера, кроме случапе если за стеной помещение категории А или Б. Но в этом случае и еще 5% от притока в эти помещения надо сверху 5 крат.
Помещение вент. камеры смежно со помещением категории А. А вот про дополнительные 5% от притока не слышал. Что за норма это?
И можно про дисбаланс объяснить. Дело в том что я вентиляцией плотно до этого не занимался. Я инженер КИПиА. В основном занимаюсь автоматизации насосных станцией и всего прочего, в том числе и вентиляцией. У нас специалисты очень слабенькие в вентиляции. Я решил сам один раз разобраться в этом)) А то вечно проблемы с вентиляцией на объекте, а отладкой я занимаюсь.
Цитата(Игорь (ВСМ) @ 24.10.2017, 13:20)

Помещение вент. камеры смежно со помещением категории А. А вот про дополнительные 5% от притока не слышал. Что за норма это?
ВСН 21-77 п.10.5
У Вас здание на нефтеперерабатывающем производстве?
Ширина венткамеры какая?
Игорь (ВСМ)
24.10.2017, 13:46
Цитата(vadimk @ 24.10.2017, 13:42)

ВСН 21-77 п.10.5
У Вас здание на нефтеперерабатывающем производстве?
Ширина венткамеры какая?
Здание насосной станции на площадке нефтедобывающего производства располагаться будет.
Ширина вент. камеры по внутреннем размерам 2,9 м с копейками почти 3 вообщем
Цитата(Игорь (ВСМ) @ 24.10.2017, 13:46)

Здание насосной станции на площадке нефтедобывающего производства располагаться будет.
Ширина вент. камеры по внутреннем размерам 2,9 м с копейками почти 3 вообщем
Просто по нефтепереработке есть требование по ширине вставки 6м, например, в старом ВУПП-88
"2.21. Помещения ТП, РУ, РП,как правило, не должны располагаться в зданиях со взрывопожароопаснымипроцессами. Размещение их в указанных зданиях возможно только в торцах и через разделяющую их вставку шириной не менее 6 метров, в которой должны располагаться невзрывопожароопасныепомещения без постоянного пребывания в них производственного и ремонтногоперсонала...."
По этому пункту венткамера должна быть категории Д и иметь ширину 6м. Т.е. вытяжку из электропомещения туда заводить нельзя.
Касательно нефтедобычи поищите. Может с архитекторами пообщайтесь.
Игорь (ВСМ)
24.10.2017, 14:08
Цитата(vadimk @ 24.10.2017, 13:56)

Просто по нефтепереработке есть требование по ширине вставки 6м, например, в старом ВУПП-88
"2.21. Помещения ТП, РУ, РП,как правило, не должны располагаться в зданиях со взрывопожароопаснымипроцессами. Размещение их в указанных зданиях возможно только в торцах и через разделяющую их вставку шириной не менее 6 метров, в которой должны располагаться невзрывопожароопасныепомещения без постоянного пребывания в них производственного и ремонтногоперсонала...."
По этому пункту венткамера должна быть категории Д и иметь ширину 6м. Т.е. вытяжку из электропомещения туда заводить нельзя.
Касательно нефтедобычи поищите. Может с архитекторами пообщайтесь.
Мы уже делали похожие объекты, институт вопросов не задавал
Странная Белка
24.10.2017, 14:54
Товарищи, ВСН 21-77 не входит в перечень обязательных документов РТН, поэтому не надо его в каждый проект совать. Он просто рекомендация, устаревшая причем и противоречит сам себе, например в главе 7:
" Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения". и "Удаление приточного воздуха осуществляется естественным путем через неплотности строительных ограждений".
А ТС надо было таблицу тепловоздушных балансов сначала сделать для зимы и лета, сразу все стало бы понятно.
vadimk всё правильно написал, так же делали со вставкой. А возврат вытяжки сомнителен с точки зрения норм. Но принимал участие в проектировании одного из крупнейших НПЗ, там тоже не было вставок, но ответ был такой - "мы всех купим". Везде бардак.
Дисбалансом называю подпор - превышение притока над вытяжкой.
Про подпор и герметичность это не противоречие. Это важная мера. Даже если всн отменили ему нет замены, а это не в офисе неправильно посчитать воздухообмен. Это безопасность.
Странная Белка
24.10.2017, 15:46
QUOTE (SP_ @ 24.10.2017, 15:06)

Про подпор и герметичность это не противоречие. Это важная мера. Даже если всн отменили ему нет замены, а это не в офисе неправильно посчитать воздухообмен. Это безопасность.
Противоречие не про подпор, а про герметичность и вытяжку через неплотности ограждающих конструкций. Какие неплотности могут быть в герметичном помещении? И у меня например большие аппаратные, там 5 крат - это 7000 кубов и через какие неплотности они должны уйти?
Вот безопасностью там вообще не пахнет, я уже об этом в другой теме писала, ибо мне есть с чем сравнить, уже пришлось поработать и с Шелл, и с ВР и со Статойлом. Например любимая 15-ти метровая труба при хорошем выбросе не спасет, нужны газоанализаторы на воздухозаборе и разработка 3 вариантов работы систем при аварийных ситуациях различной тяжести. 5 крат эти тоже никому не нужны, потому что достаточно обеспечить 25 или 50 Па подпор, а не в кратах. Клапаны сброса давления надо использовать, и датчики перепада давления с контроллером, регулирующим работу притока и вытяжки, а не надеяться на "неплотности". Воздушные клапаны должны быть сертифицированными газоплотными, особенно для зданий с пребыванием людей, чтобы при выбросе надежно перекрыть воздухозаборы.
На такие проекты надо писать технические задания на вентиляцию вот с такими требованиями, а не на ВСН этот ссылаться.
Игорь (ВСМ)
24.10.2017, 16:25
Цитата(Странная Белка @ 24.10.2017, 15:46)

Противоречие не про подпор, а про герметичность и вытяжку через неплотности ограждающих конструкций. Какие неплотности могут быть в герметичном помещении? И у меня например большие аппаратные, там 5 крат - это 7000 кубов и через какие неплотности они должны уйти?
Вот безопасностью там вообще не пахнет, я уже об этом в другой теме писала, ибо мне есть с чем сравнить, уже пришлось поработать и с Шелл, и с ВР и со Статойлом. Например любимая 15-ти метровая труба при хорошем выбросе не спасет, нужны газоанализаторы на воздухозаборе и разработка 3 вариантов работы систем при аварийных ситуациях различной тяжести. 5 крат эти тоже никому не нужны, потому что достаточно обеспечить 25 или 50 Па подпор, а не в кратах. Клапаны сброса давления надо использовать, и датчики перепада давления с контроллером, регулирующим работу притока и вытяжки, а не надеяться на "неплотности". Воздушные клапаны должны быть сертифицированными газоплотными, особенно для зданий с пребыванием людей, чтобы при выбросе надежно перекрыть воздухозаборы.
На такие проекты надо писать технические задания на вентиляцию вот с такими требованиями, а не на ВСН этот ссылаться.
ВНТП 3-85 действующие нормы, которые содержит все тоже самое что и ВСН.
Касательно 5-ти кратного подпора и давления 50 Па не соглашусь. Вы не сдадите электрощитовую или аппаратную без выполнения 5-ти кратного подпора. Есть ПУЭ, в котором это написано, то есть обычный тех. надзор по электрике без знаний норм вентиляции знает про этот самый 5-ти кратный подпор.
Касательно газоанализатора вопрос очень спорный. Я могу ошибаться, но нету четких норм по установки газоанализаторов на воздухозаборе. На площадке стоят газоанализаторы, которые должны раньше сработать чем газоанализатор, который стоит в воздуховоде. Соответственно на каждой площадке есть регламент действий если случится выброс. И обычно все просто обесточивается.
И если можно, напишите хоть один вариант работы приточной установки без 15-ти метровой трубы. Откуда воздух брать если снаружи площадка с зоной В1-г?
Странная Белка
24.10.2017, 17:15
ПУЭ и ВНТП, кстати, тоже не обязательные документы, только некоторые главы. Просто и правда на замену ничего нет, поэтому все и проектируют по инерции.
У Газпрома, например, есть свои нормы, и они не делают 15м трубы, а рассчитывают время срабатывания газоанализаторов. Воздухозабор получается с 5-7 метров - достаточно простой воздуховод чуть выше кровли подстанции вывести.
Вы не поняли, я не про нормы у нас, и сдать или не сдать, а про мировую практику и высокие стандарты безопасности. Газоанализаторы безопаснее, чем просто 15-ти метровая труба. 5-ти кратный подпор - это выбрасывание на ветер денег на тепло и электроэнергию.
И сейчас не запрещается применять более надежные решения, чем в нормативах. Нормативы - это минимально допустимые требования.
Игорь (ВСМ)
25.10.2017, 9:06
Мы в Роснефть поставляли компрессорные станции и при приемки все ссылаются на какой нибудь норматив. У Роснефть тоже есть свои требования и эти требования все основаны на нормах и стандартах. Единственно мы работали с компанией Тотал у них очень жесткие требования, но опять же я думаю там все построено на европейский стандартах.