Shalatonin
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста нет ли опечатки в данной фразе "Потери напора h в метрах на 1 метр длины рукавных линий следует определять по формуле" п.п. 8.6. Просто есть технико-экономические данные и там для рукава 89 мм длиной 20 метров сопротивление 0,0038, то есть не бьет с СП.
Sindarkon
Указанное в СП8 удельное сопротивление соответствует характеристике непрорезиненного рукава DN65 (66 мм). К пожарной колонке подключают рукава DN80 (77 мм), а после, через разветвитель, запитывают рукава DN65 или DN50. В СП взято среднее значение по диаметрам.
Shalatonin
Цитата(Sindarkon @ 20.10.2017, 10:16) *
Указанное в СП8 удельное сопротивление соответствует характеристике непрорезиненного рукава DN65 (66 мм). К пожарной колонке подключают рукава DN80 (77 мм), а после, через разветвитель, запитывают рукава DN65 или DN50. В СП взято среднее значение по диаметрам.

Вопрос в другом, в СП указаны потери на 1 метр длины, а в таблице указаны потери на длину 20 метров.
Sindarkon
Это не вопрос. Это констатация факта.
Shalatonin
Цитата(Sindarkon @ 20.10.2017, 10:04) *
Это не вопрос. Это констатация факта.

Понятно что констатация факта) А кто прав? где верно?)
Sindarkon
Что значит "верно"? Где вы тут ошибку видите?