Полная версия этой страницы: 
Новый СП 89.13330.2016
  
 
  Marsel84
  26.10.2017, 15:25
  
 
  Здравствуйте. Обратил внимание  на п. 18.9 нового СП, как я понял теперь внутренние ПК не нужны если котельная менее 500 м2.Ранее этого не было. В моем случае блочная котельная 2 категории, категория Г, площадь 168м2. Всегда 2 ПК предусматривали, вот ломаю голову делать ввод пожарной воды?
 
 
 
  Marsel84
  27.10.2017, 9:01
  
 
  Может подскажите ресурс,где обсуждается СП89.13330.2016? В техэксперте 2 документа действующих. Неужели все всем понятно
 
 
 
 
  Обсуждали уже актуализированные в 2016 г. редакции всех СП неоднократно.
См. 
Приказ 365 с изм. 2017 г. - п.п. 229 и 230 касаются СП 89. В этот Приказ включены все СП 2016 г. для применения на добровольной основе.
А вот на обяз. основе продолжает действовать список по ПП РФ № 1521, в который включена редакция СП 89...2012. Будем ждать теперь актуализации обяз. перечня.  
 
  
 
  Marsel84
  27.10.2017, 10:18
  
 
  Спасибо большое. Значит оба СП рабочие, но обязательны к выполнению пункты сп89.13330.2012, согласно перечня N1521. Например В перечне пункта 18.9 нет, принимаю по СП 2016 года, противопожарный водопровод не нужен.Это очень странно, даже страшно.В новом СП даны другие определения категории надежности по отпуску тепла,то с чего все начинается.Ужас
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.