Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гудение и вибрации в трубах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Rudmatis
Здравствуйте, такой вопрос: построили жилой дом, смонтировали систему отопления, в которой от основной жилой магистрали имеется ответвление на отопление офисов на 1-2 этажах. При запуске системы отопления трубы загудели и затряслись именно в этом ответвлении. На ответвлении не стоит никаких балансировочных или регулирующих клапанов. Проблема в том, что расчеты отсутствуют и непонятно какая разница в давлении... прикладываю схему этого участка.

Собственно вопрос:
1) какое оборудование (клапана, или еще что есть для этого) можно применить чтобы пропал гул и вибрация
2) как регулировать это безобразие, не уж то придется пересчитывать самостоятельно чтобы узнать?
andfor
Добрый день, напишите какой перепад на вводе Р1 и Р2, так же перепад на направлениях к офисам и жилой части. Счетчики отдельно на офисы подключены, если да напишите часовой расход. По эти данным можно определить возникновение шума.
Ernestas
И схемку пошире "охватите", чтобы ситуация была яснее.