Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Использование в ШУ водяного АСПТ - УПП, ЧП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
avfedorenko
Добрый день.

Возник такой интересный вопрос:

Можно ли использовать для пуска резервного пожарного насосного агрегата устройства плавного пуска или частотный привод.
Мои коллеги утверждают, что для пуска резервного пожарного насоса нужна использовать исключительно только контактор или схема звезда треугольник.
Насосные агрегаты мощностью от 7,5 кВт и до 560 кВт.
BTS
В последний раз применение частотных регуляторов обсуждалось на форуме в ветке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1321589
Для каждого насоса ставится свой частотник. Во всяком случае, никаких запретов на применение частотников в нормативах РФ нет.
jiexawcr
а что даёт этот плавный пуск для пожарных насосов? сети редко бывают на столько слабыми, что не выдержат прямого пуска. контакты за десяток пусков не сгорят.

запретов так же не видел/не знаю. экономия кап. затрат обычно в первую очередь, плавные пуски и частотники вылетают в первую очередь по этой причине.
BTS
Цитата(jiexawcr @ 5.11.2017, 15:54) *
а что даёт этот плавный пуск для пожарных насосов? сети редко бывают на столько слабыми, что не выдержат прямого пуска. контакты за десяток пусков не сгорят.

запретов так же не видел/не знаю. экономия кап. затрат обычно в первую очередь, плавные пуски и частотники вылетают в первую очередь по этой причине.

1. При необходимости исключать превышение допустимого давления одним из возможных решений является частотное регулирование.
2. В зарубежных источниках встречается информация, что в противопожарных системах зданий высокой этажности возможен гидравлический удар при выключении рабочего насоса и автоматическом включении резервного. Наличие частотного регулирования это исключает. (При пробных пусках и отсутствии расхода опасности нет).
avfedorenko
Цитата(jiexawcr @ 5.11.2017, 15:54) *
а что даёт этот плавный пуск для пожарных насосов? сети редко бывают на столько слабыми, что не выдержат прямого пуска. контакты за десяток пусков не сгорят.

запретов так же не видел/не знаю. экономия кап. затрат обычно в первую очередь, плавные пуски и частотники вылетают в первую очередь по этой причине.


Плавный пуск даёт уменьшение пускового тока и возможность уменьшение гидроудара по сравнению с контакторами (или звезда/треугольник), сети на предприятии бывают и слабыми, а когда пускается насосный агрегат 250 кВт - для предприятие просадка очень чувствительная. Частотный привод позволяет пускать без просадок в сети.

Основной все таки вопрос был: можно ли пускать резервный насос через устройство плавного пуска или частотный привод или все таки нужен контактор или схема звезда треугольник. Прямых запретов в нашем законодательство пока найти не могу.
Sindarkon
Цитата
Прямых запретов в нашем законодательство пока найти не могу.

Потому что их нет. Главное помнить, что частотник должен быть сертифицирован: либо самостоятельно, либо в составе шкафа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.