Граждане , срочный вопрос!

Подскажите пожалуйста как подобрать двухконтурный котел (газовый, но думаю это не важно)

Нагрузка на ГВС - 35 кВт
На отопление - 5 кВт


По какой мощности подобрать двухконтурный котел?

1.) По большей из нагрузок , т.е. ГВС - 35 кВт

2.) Или же суммарной, т.е. 35+5=40 кВт


Очень жду...
jota
1.
txt
Спасибо! smile.gif
если не сложно , то объясните почему?)
_____________________________

PS а если котел ОДНОКОНТУРНЫЙ, то нагрузки складываем ?? т.е. вариант 2. .. 40 кВт ?
Wiz
Цитата
PS а если котел ОДНОКОНТУРНЫЙ, то нагрузки складываем ?? т.е. вариант 2. .. 40 кВт ?

Нет. В этом случае выбирается регулирование котла по приоритету ГВС, через трёхходовой клапан и накопительный бак ГВС.
Цитата
если не сложно , то объясните почему?)

Нагрузка на ГВС, как правило, кратковременна и в период ее пользования температура в системе отопления не успеет сильно остыть.
txt
Цитата(Wiz @ 12.11.2017, 0:46) *
Нагрузка на ГВС, как правило, кратковременна и в период ее пользования температура в системе отопления не успеет сильно остыть.


Спасибо!

Цитата(Wiz @ 12.11.2017, 0:46) *
Нет. В этом случае выбирается регулирование котла по приоритету ГВС, через трёхходовой клапан и накопительный бак ГВС.


А можете дать ссылку где об этом можно почитать, посмотреть схемы? может у вас таковая имеется..
tiptop
Цитата(txt @ 12.11.2017, 12:21) *
По какой мощности подобрать двухконтурный котел?

1.) По большей из нагрузок , т.е. ГВС - 35 кВт

2.) Или же суммарной, т.е. 35+5=40 кВт

По суммарной нагрузке.
Wiz
Цитата
А можете дать ссылку где об этом можно почитать, посмотреть схемы? может у вас таковая имеется..

В ныне не действующем СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
п 3.9 Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме .....
Nikolas1997
пункт 4.8. первого приложенного файла.

По поводу нагрузки ГВС уточните. 5 кВт отопления это 50 м2. А ГВС потребляют 500литров в час температурой 60С. Как будто двухэтажный дом ( две ванных комнаты) с 6-8 людьми.

На семью из 4-5 человек достаточно газового котла двухконтурного 20кВт.

При этом можно поставить бойлер косвенного нагрева литров на 150 и можно будет параллельно принимать душ двум людям.
txt
Цитата(Nikolas1997 @ 12.11.2017, 2:03) *
По поводу нагрузки ГВС уточните. 5 кВт отопления это 50 м2. А ГВС потребляют 500литров в час температурой 60С. Как будто двухэтажный дом ( две ванных комнаты) с 6-8 людьми.

5 кВт - это я так для примера ) по факту:

Двухэтажный коттедж площадь 1 этажа 72 м2 (по расчету теплопотерь получилось 7,5 кВт)

по факту на ГВС по расчету МАКИМАЛЬНОЙ ЧАСОВОЙ нагрузки вышло 36 кВт (посчитано на 7 человек) и тут внимание!!! ---
В ныне не действующем СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
п 3.9 Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме .....

То есть надо брать не МАКСИМАЛЬНЫЕ , а СРЕДНЕЧАСОВЫЕ нагрузки на ГВС ???

tiptop
Цитата(txt @ 12.11.2017, 14:51) *
надо брать не МАКСИМАЛЬНЫЕ , а СРЕДНЕЧАСОВЫЕ нагрузки на ГВС ???

Если для ГВС можно сделать приоритет, то да. Но при этом мощность котла должна быть не меньше максимальной секундной нагрузки ГВС.
txt
В каком случае делается приоритет ГВС? есть нормы или это определяет проектировщик исходя из опыта (если так, то поделитесь как ВЫ именно это определяете) или чего еще?
Wiz
Цитата
В каком случае делается приоритет ГВС?

Это конструктивная особенность схемы регулирования в котле и возможности работать двум системам от одного циркуляционного насоса.
На обратке ставится трехходовой клапан, который открывает проток теплоносителя через бак ГВС, когда есть потребность в ГВС, в остальное время проток идет через систему отопления.
Nikolas1997
Цитата(txt @ 12.11.2017, 16:26) *
В каком случае делается приоритет ГВС? есть нормы или это определяет проектировщик исходя из опыта (если так, то поделитесь как ВЫ именно это определяете) или чего еще?

Справочные данные
Расход на один водоразбор (всего) = горячей воды температурой ( 60С)
-ванна ( 150-180л)= 100 л
-Кухонная мойка (10-20л) = 8-16 л
Душ (30-50л) = 15-30 л
Раковина (10-15) = 5-8 л
Мойка рук (2-5л) = 1-3 л

При проектировании коттеджей надо с заказчиком договариваться и рассматривать самый тяжелый для системы отопления случай (либо тот который будет приемлем) :

Исходные данные
1. Зима - на улице одни из самых холодных дней
2. Дом двухэтажный: жилых комнат 5 , ванна на первом этаже, кухня на первом этаже, душевая на втором. В подвале сауна с душем.
2. Занятия семьи вечером после ужина:
муж пошел мыться в душ + бриться - 30 +5+ 3=38литров ( время =10-15минут)
сын пошел в ванну мыться + бриться - 100+5+3 = 108 литра ( время = 15-20 минут)
Жена моет посуду на кухне -10 литров (10 минут)
дочь с зятем в бане - 30 +3 = 33 (10минут)
Родители пошли в душ и ванну = 38+108 = 146 литров.

Получается за первые 15 минут (муж сын и жена) потребят 156 литров. Qтреб = 4*1,16*0,15*50*1000=36190Вт.
-Если Вы проектируете двухконтурный проточный газовый котел . Тогда его мощность должна быть не менее 36кВт.
-Если Вы проектируете двухконтурный котел с бойлером косвенного нагрева тогда надо правильно подобрать бойлер и увязать котел с мощностью бойлера. В данном случае
достаточно будет бойлера на 200литров и котла мощностью 20 кВт( с учетом того что бойлер был полон перед началом максимального водоразбора)
Нужно учитывать что бойлеры могут быть разной мощности ( в зависимости от длины змеевика) . ВИдел такое газовый котел стоит на 16кВт а бойлер на 300литров.
Расход воды был около 600литров в час . Самому бойлеру надо было около 40кВт чтобы нагревать 300литров за 30 минут. А котел был подобран так чтобы нагревать воду за час.
В итоге мужикам не хватало воды чтобы помыться. Приходилось подождать
-Если Вы проектируете одноконтурный газовый котел с бойлером косвенного нагрева. Эта третья история.

Всё зависит от того какую жизненную ситуацию Вы решаете. Какие исходные данные, какой уровень ресурсов и какой уровень комфорта требуется.
txt
Спасибо за развернутый ответ rolleyes.gif ,
буду изучать дальше, smile.gif