Полная версия этой страницы:
Вентиляция цеха
luantic
15.11.2017, 14:29
Добрый день,
имеется цех объемом 6000м3, в цеху два участка где требуется, местная вытяжка больших объемов по 5000м3/ч каждая. Проблема в том, что они нужны периодически. Два три раза в день, по 10-15 минут. Общеобменная вентиляция нужна всегда. Вопрос в следующем приток рассчитывать с учетом этих отсосов? И как его удалять если они не работают?
Спасибо за советы
Woodcuter
15.11.2017, 15:28
Поищите ответы на похожие вопросы уже давались.
luantic
15.11.2017, 22:49
Допустим я считаю приток на компенсацию местных отсосов. Как удалять приток когда они не работают? Могу ли я считать что он будет в этом случае удалятся через неплотности?
Woodcuter
16.11.2017, 14:14
1) Где то был пункт что при "коэффициенте" загрузки МО ниже определенной - в балансе не учитывать.
2) При практической реализации - можно например при включении МО - отрубать общеобмен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.