Добрый день.
Такая проблема. Заменили частотник Micromaster 440 большого типаразмера на идентичный. На старом сгорела какая-то плата контроля силовой части. Со старого были взяты параметры Starter-ом и залиты в новый. Новый уехал к клиенту, был подключен как раньше, а запускаться отказался. Параметрирован частотник сложно, задние получает по USS COM link, использованы BICO функции, свободные логические блоки, несколько CDS. Что могло все-таки сбиться? Параметры USS? Загрузка и выгрузка производилась экстровагантным методом, без питания на входе частотника, но вроде как удачно. Вставлялся PROFIBUS модуль и 24VDC подавалось на него и с него же подключались к программатору.
Где у этого частотника физический находится энергонезависимая память? Гугл в узких вопросах несостоятелен. Может есть смысл эту плату со старого на новый клиенту самому переставить, с идеей старые параметры перенести физический вместе с платой, а то далеко находятся.