Ernest88
Добрый день.

Такая проблема. Заменили частотник Micromaster 440 большого типаразмера на идентичный. На старом сгорела какая-то плата контроля силовой части. Со старого были взяты параметры Starter-ом и залиты в новый. Новый уехал к клиенту, был подключен как раньше, а запускаться отказался. Параметрирован частотник сложно, задние получает по USS COM link, использованы BICO функции, свободные логические блоки, несколько CDS. Что могло все-таки сбиться? Параметры USS? Загрузка и выгрузка производилась экстровагантным методом, без питания на входе частотника, но вроде как удачно. Вставлялся PROFIBUS модуль и 24VDC подавалось на него и с него же подключались к программатору.

Где у этого частотника физический находится энергонезависимая память? Гугл в узких вопросах несостоятелен. Может есть смысл эту плату со старого на новый клиенту самому переставить, с идеей старые параметры перенести физический вместе с платой, а то далеко находятся.

Благодарю.
mr_Frodo64
Заливать надо было в ту же хард коммуникацию, в которой он работает, т.е. на железо без коммуникационного модуля PB через rs485. Теперь может быть так, что он ждёт управления по PB.
Ernest88
Цитата(mr_Frodo64 @ 17.11.2017, 15:34) *
Заливать надо было в ту же хард коммуникацию, в которой он работает, т.е. на железо без коммуникационного модуля PB через rs485. Теперь может быть так, что он ждёт управления по PB.


Похоже на то. Вычитал только что в мануале, при подключении коммуникационного модуля частотник как бы автоматический деактивирует RS485 и наоборот. Возможно как раз настройки последнего сбились. Стоят сейчас адрес и скорость передачи данных такие-же как по умолчанию. Было так или сбилось при скачивании параметров, не знаю.