ceril
Господа специалисты. Прошу подсказать.
Какое должно быть минимальное IP электромагнитного расходомера установленного в отапливаемом помещении если на его корпусе будет выпадать конденсат (расчетная температура воды 0 град. цельс.)
kosmos440o
По факту, оборудование ниже IP54 во влажных помещениях даже качественных производителей начинает ржаветь, контакты окисливаются быстрее.
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования" в п.11 устанавливает требования к внешним оболочкам. Никто не мешает применить эти требования к расходомеру (хотя это и несколько другая область применения). Заказчик конечно, вправе взбрыкнуть, но тогда он сам и получит проблемы.

К автоматике, к сожалению, требования к оболочкам регламентируются только для пожароопасных и взрывозащищённых зон.