jmp200854
Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Овен не может дать ответ почти неделю http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27915



По самые по...
11 и 12 сами придумали перемычку?

Видимо нельзя так, там источники тока
Kotlovoy
Источники тока вроде на 7 и 8.
По самые по...
Если по такой схеме сделан ввод,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

и стоят коммутаторы на каждый канал, то можно..
jmp200854
Цитата(По самые по... @ 20.12.2017, 11:56) *
11 и 12 сами придумали перемычку? Видимо нельзя так, там источники тока

Резисторы соединены одним из выводов. Ничего не выдумывал, но отразил факт соединения.


Цитата(По самые по... @ 20.12.2017, 12:46) *
Если по такой схеме сделан ввод,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=124482
и стоят коммутаторы на каждый канал, то можно..

У Овена трехпроводка не ради экрана, а для источника тока. Те на одном из выводов резистора сходятся два провода - один источник, а другой на вход мультиплексора и АЦП.

Овен не торопится с ответом, просит прислать описание терморезистора Pt1000.


PS: Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для прибора МВ 110-2А с выкл. питанием.
Результат 1.247 Ом
http://www.owen.ru/uploads/obshaya-cxema-p...ya-mv110-2a.jpg
Kotlovoy
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 14:42) *
PS: Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для прибора МВ 110-2А с выкл. питанием.
Результат 1.247 Ом

А я измерил на выключенном - на килоомах не звонится, в режиме прозвонки диодов показания - 1,77 кОм в обе стороны.
jmp200854
Цитата(Kotlovoy @ 20.12.2017, 16:05) *
А я измерил на выключенном - на килоомах не звонится, в режиме прозвонки диодов показания - 1,77 кОм в обе стороны.


перемерил еще раз двумя разными приборами Mastech в режиме прозвонки (предел 20 Ом) показывает 1.251. На килоомах показывает бесконечность (1.)
Наверное надо было интерпретировать как 1251

Второй измеритель Mastech показывет 1,8 -1,4 к в зависимости от выбранного предела измерений, на прозвонке 1,56 к .

Ответа от Овена пока нет и схемы входного каскада тоже нет, те неопределенка http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27915
cauto
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 17:03) *
Ответа от Овена пока нет и схемы входного каскада тоже нет, те неопределенка
Я б на вашем месте поступил так, как вы и написали на их форуме: "модули Овен использовать не буду" rolleyes.gif
jmp200854
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 17:13) *
Я б на вашем месте поступил так, как вы и написали на их форуме: "модули Овен использовать не буду" rolleyes.gif
Мне приключения не нужны. Если сейчас что-то работает, но схема включения не одобрена производителем, то не значит что будет работать без проблем и достоверно.
Инженеры Овена ответа не дали, видимо не владеют информацией.

Вопрос остается прежним - нужно считывать показания с двух Pt1000 имеющих общий провод.
Подойдет ли температурный модуль от Дельта Эленктроникс DVP04-PT/TC?
http://kipservis.ru/delta/expansion_module...vp-04-pt-tc.htm

cauto
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 17:33) *
Вопрос остается прежним - нужно считывать показания с двух Pt1000 имеющих общий провод.
А далеко у вас термосопротивления от модуля?
jmp200854
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 17:38) *
А далеко у вас термосопротивления от модуля?
примерно 5 см, а на что это влияет ?


cauto
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 17:40) *
примерно 5 см, а на что это влияет ?
5 см? А на кой вам тогда вообще трёхпроводная схема подключения?
jmp200854
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 17:43) *
5 см? А на кой вам тогда вообще трёхпроводная схема подключения?

3-проводная на такой длине не нужна, но у Овена подключение RTC формально должно быть 3-проводным. Это не напрягает.
Вопрос, ради которого создана тема - можно ли использовать два терморезистора Pt1000 имеющие общий провод (см рис в первом посте темы)?
Alexander_I
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 17:33) *
Вопрос остается прежним - нужно считывать показания с двух Pt1000 имеющих общий провод.
Подойдет ли температурный модуль от Дельта Эленктроникс DVP04-PT/TC?
http://kipservis.ru/delta/expansion_module...vp-04-pt-tc.htm


Конечно подойдет. Впрочем, от ICP DAS - тоже.
jmp200854
Цитата(Alexander_I @ 20.12.2017, 18:13) *
Конечно подойдет. Впрочем, от ICP DAS - тоже.



Почему "Конечно подойдет"? Если в нем источник тока REF CURR подключен так, как на этой схеме, http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=124482
то объединять нижние (по схеме) выводы нельзя.
cauto
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 18:19) *
Почему "Конечно подойдет"? Если в нем источник тока REF CURR подключен так, как на этой схеме, http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=124482
то объединять нижние (по схеме) выводы нельзя.
Вы даташит то откройте, там схема есть. А вот насчёт "конечно": по тому же даташиту он только для Pt 100.
Alexander_I
Пардон, не обратил внимания на эту деталь - только Pt 100. А вот с источником как раз никаких проблем, ни у Delta, ни у ICP DAS. Я же видел не какие-то схемы из форумов, а схемы непосредственно из даташит изделий.
jmp200854
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 18:30) *
Вы даташит то откройте, там схема есть. А вот насчёт "конечно": по тому же даташиту он только для Pt 100.


Спасибо, все выводы "I-" модуля VP04PT-S соединены с AGND и следовательно их объединение снаружи видимо не противопоказано.

Технические характеристики температурного модуля DVP04-PT-S: PT100 -180…800 °C NI100 -80…170 °C PT1000 -180…800 °C NI1000 -80…170 °C http://kipservis.ru/delta/expansion_module...vp-04-pt-tc.htm

А в английском описании (старая что-ли версия?) разрешены только Pt100 ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/manual...manual_3063.pdf Но Pt100 тоже есть в наличии
cauto
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 19:00) *
А в английском описании (старая что-ли версия?)
Похоже на то. Отсюда качайте http://www.deltronics.ru/product/controlle...p;accessories=1
jmp200854
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 19:21) *
Похоже на то. Отсюда качайте http://www.deltronics.ru/product/controlle...p;accessories=1


Спасибо. В этой истории самым печальным было отсутствие поддержки от Овена- производителя МВ 110-2А.
В январе постараюсь повлиять на организационные выводы по закупкам.
cauto
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 19:41) *
В январе постараюсь повлиять на организационные выводы по закупкам.
Постарайтесь. Это "чудо инженерной мысли" МВ 110-2А (8А) в топку. Недавно опять сюрпрайз от него в режиме измерения тока получил. mad.gif
PS. Можете ещё такой модуль глянуть, может подойдёт.
jmp200854
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 19:52) *
Постарайтесь. Это "чудо инженерной мысли" МВ 110-2А (8А) в топку. Недавно опять сюрпрайз от него в режиме измерения тока получил. mad.gif
PS. Можете ещё такой модуль глянуть, может подойдёт.


Экспериментальных (Начало продаж – февраль 2018 г.) боюсь, пусть лучше будут стабильные версии от Дельта. Что за сюрприз случился с овеном, опишите пожалуйста.
cauto
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 20:10) *
Экспериментальных (Начало продаж – февраль 2018 г.) боюсь
О как, я думал продают уже, извиняюсь. Раньше были с индексом А - мне очень понравились.
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 20:10) *
Что за сюрприз случился с овеном, опишите пожалуйста.
Вышел из строя токовый датчик давления -> выгорел навесной резистор -> полностью хана АЦП.