Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Испытания Трубчатых Электронагревателей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
AlekseiPobeditel
Уважаемые коллеги. Хотим провести испытание трубчатых электронагревателей с оребрением(ТЭНР) при различных скоростях в сечении, чтобы узнать оптимальную скорость, при которой ТЭНР будет иметь максимальную теплоотдающую способность, и при этом не перегреваться. Если у кого-нибудь есть методики испытания или литература по данной теме, прошу поделиться.
P.S про оптимальную скорость 2м/с знаем - хотим проверить на практике!
Буду рад любой информации по данному испытанию. Спасибо! rolleyes.gif
AlekseiPobeditel
У производителей почему-то нормы отличаются от литературных. Производители указывают 6 м/с.
Blade runner
Чем больше скорость, тем больше теплоотдача. Оптимума между скоростью и теплоотдачей не существует
Woodcuter
Есть "площадь" теплообмена -
Есть "скорость" (можно считать как расход)
Есть "температуры" ....
Комплекс вышеперечисленного - по итогу дает отдаваемую/установленную/расчетную мощность.


Они все прямопропорционально зависят друг от друга.

В вашем случае "площадь" - считайте заданы.
"температуры" - зависят от "типа" тена - у него максимал 200С, 600С, 1000С ... (цифры условны)

Не правильно рассматривать ТОЛЬКО скорость -

У вас указана например минимальная скорость 2м/с ... при Твх = 20С. И она станет явно не 2м/с если у вас Твх станет 60С.



AlekseiPobeditel
Цитата(Woodcuter @ 28.12.2017, 13:48) *
У вас указана например минимальная скорость 2м/с ... при Твх = 20С. И она станет явно не 2м/с если у вас Твх станет 60С.


Да, это вполне логично что если будет заходить температура 60гр.С. то ТЭН нужно больше обдувать, однако у меня не указана температура входа. Пруфы во влож.
То бишь данные оребренные ТЭНы рассчитаны на любую входящую температуру, важна лишь скорость. Они расчитаны на 450гр.С на поверхности ТЭНа. Возможно я сейчас чего-то не понимаю, прошу разъяснений.
P.S Именно поэтому и хотим проверить на практике.*условия испытания будем приближать к реальным, чтобы потом по результатам закладывать оборудование с оптимальными параметрами*
Woodcuter
Цитата(AlekseiPobeditel @ 28.12.2017, 13:10) *
Да, это вполне логично что если будет заходить температура 60гр.С. то ТЭН нужно больше обдувать, однако у меня не указана температура входа. Пруфы во влож.
То бишь данные оребренные ТЭНы рассчитаны на любую входящую температуру, важна лишь скорость. Они расчитаны на 450гр.С на поверхности ТЭНа. Возможно я сейчас чего-то не понимаю, прошу разъяснений.
P.S Именно поэтому и хотим проверить на практике.*условия испытания будем приближать к реальным, чтобы потом по результатам закладывать оборудование с оптимальными параметрами*


Они не расчитаны на "любую" входящую температуру - потому что не смогут отдать мощность - соотвественно перегреются.
Думаю в итоге стоит создать табличку Твх / скорость. Задаться какой то критической температурой тена ( например 400С).
И по итогу например показывать Твых в ячейках.
И отмежевать "Зону 1" - в которой требуется снижение мощности тена (вкл/выкл или другие методы).
Ну и в дополнение дать еще какие то рекомендации.



Как то так .