jmp200854
Нужно переконфигурировать модули Delta Electronics DVP 06XA-S (4АЦП + 2 ЦАП) с Modbus ASCII на RTU, но в инструкции есть неоднозначный пункт про бит 14 управляющего регистра 32.
Информация о конфигурации модулей не утрачена, сейчас все они работают нормально в режиме Modbus ASCII.

Опасаюсь, что после изменения бита b14, модули могут стать недоступными из-за CRC, тем более что на форумах пишут о подобных проблемах:

http://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5144
http://www.delta-forum.ru/viewtopic.php?f=6&t=468
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96203

Если кто уже делал подобное, опишите пожалуйста пошаговую инструкцию для внесения изменений в конфигурацию.


Цитата
Control register CR #32 / H 40E8 / R/W / Communication baud rate setting
b14: switch between low bit and high bit of CRC code (only for RTU mode)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kosmos440o
Жёстко, ничо не скажешь. Попробуйтеоставить то значение, что есть. У меня в другой ситуации было изменение адреса устройства, и хренакс, я его сдуру нажимаю. Контроллер ушёл на адрес соседнего устройства. Сразу перевёл регистр в только чтение. И ещё 2 дня ждал, пока пацан на объекте дойдёт до этого контроллера и поменяет адрес вручную из менюхи. Может, вам тоже этот регистр только в чтение перевести?

Ну понятно, что пока надо изменить регистр. По бита в скаде разложить нельзя? Изменить только 15 бит. Или прочитать регистр, в калькулятор win записать, изменить 15 бит, скопировать оттуда и записать в регистр?
jmp200854
Цитата(kosmos440o @ 1.1.2018, 0:15) *
Ну понятно, что пока надо изменить регистр. По бита в скаде разложить нельзя? Изменить только 15 бит. Или прочитать регистр, в калькулятор win записать, изменить 15 бит, скопировать оттуда и записать в регистр?


Биты изменить технологически не проблема, пока есть связь с модулем. Но не могу понять из описания что имеет ввиду производитель под описанием бита 14. Если DVP 06X-S уйдет со связи из-за проблем с CRC, как его реанимировать ?

Здесь в сообщении #9 http://www.delta-forum.ru/viewtopic.php?f=6&t=468
Цитата
Олег » 31 май 2014, 17:08


даже написал конфигуратор на панели Weintek, но призывает пользоваться им осторожною Не зря же осторожничает ?
Еще пишет, что английские и русские описания не соответствуют друг другу.
Прошу помощи "дельтаводов", имеющих опыт с конфигурированием DVP 06SA-S rolleyes.gif