Gosha_xak
Добрый день, всем. Может есть на форуме люди, которые непосредственно работали с повторителем\усилителем\repeater'ом сетей Profibus (RS-485) под номером 6ES7972-0AA02-0XA0 (6ES7972-0AA01-0XA0), ибо после установки его на объекте (изначально было прямое соединение по Profibus между ПК и автоматикой котлов на S7-300) теперь добавили вторую ветку другого оборудования, и ПК вообще не видит никаких устройств на линии, сами же светодиоды состояний шинных сегментов также не горят (питание есть, терминаторы на повторителе выставлены правильно). Изменение в конфигурацию станции (через проект в TIA Portal) я внес.
ackur
На повторителе есть тумблеры. Для выбора входа и выхода. Они выставленны правильно? (Извените за банальность. Имел дело с данными повторителями 3-4 года назад. Проблем не было)
Ka3ax
Цитата(Gosha_xak @ 3.1.2018, 13:20) *
Изменение в конфигурацию станции (через проект в TIA Portal) я внес.

не относится к вопросу. Чисто ради обогащения знаниями.
проект, часть проекта можно заиметь?
для меня, интересует выполнение конфигурации в TIA
Gosha_xak
Цитата(ackur @ 15.1.2018, 10:36) *
На повторителе есть тумблеры. Для выбора входа и выхода. Они выставленны правильно? (Извените за банальность. Имел дело с данными повторителями 3-4 года назад. Проблем не было)


Не известно в чем была причина, по 5 раз переподключали все провода\коннекторы\перезапускали. В итоге заработало) Теперь есть проблема с настройкой аналоговых значений (приходят в формате Intel, надо Motorolla). По итогу значения в 256 раз больше. Говорят надо поменять low и high байты для этих величин, либо что аналогично сдвинуть весь ряд битового поля влево. Только не понятно как, т.к. программного кода нету для реализации этой функции
libra
Цитата(Gosha_xak @ 16.1.2018, 15:31) *
Не известно в чем была причина, по 5 раз переподключали все провода\коннекторы\перезапускали. В итоге заработало) Теперь есть проблема с настройкой аналоговых значений (приходят в формате Intel, надо Motorolla). По итогу значения в 256 раз больше. Говорят надо поменять low и high байты для этих величин, либо что аналогично сдвинуть весь ряд битового поля влево. Только не понятно как, т.к. программного кода нету для реализации этой функции

По аналогии:
Форматы Intel: low Byte: бит 0 до 7; high Byte: бит 8 до 15
данных
Intel/Motorola Motorola: low Byte: бит 8 до 15; high Byte: бит 0 до 7
SIWAREX U работает в формате Intel.
При подключении к системам на базе Motorola high Byte и low Byte
должны быть переставлены.
Gosha_xak
Цитата(libra @ 16.1.2018, 17:19) *
По аналогии:
Форматы Intel: low Byte: бит 0 до 7; high Byte: бит 8 до 15
данных
Intel/Motorola Motorola: low Byte: бит 8 до 15; high Byte: бит 0 до 7
SIWAREX U работает в формате Intel.
При подключении к системам на базе Motorola high Byte и low Byte
должны быть переставлены.

Да понятно уже что надо переставлять, а как это сделать то, если нету куда загружать код в котором эту конвертацию можно организовать)
libra
Цитата(Gosha_xak @ 16.1.2018, 19:40) *
Да понятно уже что надо переставлять, а как это сделать то, если нету куда загружать код в котором эту конвертацию можно организовать)

ИМХО проблема тогда не совсем в этом. Раз ПК- значит на нем ПО визуализации . В ПО через gsd Файл привязали контроллер или оборудование (ну или через тиа портал). Вы повторитель к чему привязали? Возможно поможет это: "Определение
Теги процесса используются для связи WinCC и системы автоматизации.
Свойства тега процесса зависят от используемого коммуникационного
драйвера. Поэтому тег процесса необходимо создавать в компоненте Tag
Management [Управление Тегами] для конкретного коммуникационного
драйвера, модуля канала и соответствующих соединений"
Gosha_xak
Цитата(libra @ 17.1.2018, 9:34) *
ИМХО проблема тогда не совсем в этом. Раз ПК- значит на нем ПО визуализации . В ПО через gsd Файл привязали контроллер или оборудование (ну или через тиа портал). Вы повторитель к чему привязали? Возможно поможет это: "Определение
Теги процесса используются для связи WinCC и системы автоматизации.
Свойства тега процесса зависят от используемого коммуникационного
драйвера. Поэтому тег процесса необходимо создавать в компоненте Tag
Management [Управление Тегами] для конкретного коммуникационного
драйвера, модуля канала и соответствующих соединений"

В документации на то устройство (СX803x) что передает формат Intel указано что надо переворачивать, что значит тогда проблема не в этом?
Да, в ПО загружаю GSD файл (как в приложении), но там только топология и пути.
Повторитель привязать? это пассивное устройство которое просто усиливает\увелчивает длину подключенных трасс с оборудованием, по соображениям некоторых он даже нигде никак не указывается.
А откуда эта фраза?
libra
Цитата(Gosha_xak @ 17.1.2018, 10:36) *
Повторитель привязать? это пассивное устройство которое просто усиливает\увелчивает длину подключенных трасс с оборудованием, по соображениям некоторых он даже нигде никак не указывается.
А откуда эта фраза?

Их документации на Win CC
Gosha_xak
Цитата(libra @ 17.1.2018, 12:35) *
Их документации на Win CC

У меня DesigoCC v2.1, она построена на WinCC, но это разные вещи. WinCC это визуализация чисто под Simatic