mib_z
Добрый день. скажите, в каком НД прописано обязательное требование к аварийной вытяжной вентиляции котельного зала газовой котельной (3 паровых газовых котла)?
ritan
1."Правила безопасности для
объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"от 21
ноября 2013 п.124 - если Ваш случай
2.От категории котельного зала
3. Задания ТХ
4. в СП 89 есть пункт
"15.7 В котельных независимо от производительности, давления и температуры теплоносителя используемых котлов должны быть предусмотрены контроль, сигнализация и устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при достижении загазованности помещения 10% нижнего предела взрываемости природного газа и содержании в воздухе концентрации СО более 20 мг/м2."
Как-то про вентиляцию на борьбу с загазованностью не прописано