Igor_888
12.1.2018, 11:59
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста на вопрос по преобразователю частоты Schneider Electric Altivar 61 11 кВт. Имеется данный преобразователь мощностью 11 кВт можно ли его подключить к эл.двигателю 15 кВт? Двигатель будет вращаться с угловой частотой вращения не более 25 Гц. В качестве нагрузки вентилятор.
Igor_888
12.1.2018, 13:21
В режиме частотного управления привод поехал)
Надо смотреть по реальной нагрузке, для вентиляторных движков часто практикуется завышение мощности движка относительно вентилятора, и занижение бывает но горазда реже. Плюс явная вентиляторная нагрузка. Так что смотрите реальный ток нагрузки и не превышает ли он ток защиты ПЧ.
Я так и сделал. Экспериментально получена частота вращения 38 Гц, ток при этом 18 А (с учетом динамического до 21 А). Оставил 38 Гц (с запасом). До этого пытался запустить в режиме векторного управления как было сделано до этого, но не прошел процедуру идентификации параметров электродвигателя. В момент идентификации выдал "Overhead". Дело в том, что из - за перенапряжения (до 600 В) из строя вышли несколько преобразователей частоты, а объект (котельная) надо было срочно запускать из того что есть.
Большое спасибо!
Andrew_2610
13.1.2018, 12:12
Там overhead нет.
Вы данные двигателя вводили? Автотюнинг не определяет данные двигателя.
Работать ПЧ может. Контролируйте ток подбором частоты. Иначе перегрузка будет.
Igor_888
29.1.2018, 18:35
Цитата(Andrew_2610 @ 13.1.2018, 12:12)

Там overhead нет.
Вы данные двигателя вводили? Автотюнинг не определяет данные двигателя.
Работать ПЧ может. Контролируйте ток подбором частоты. Иначе перегрузка будет.
Да, ввел. Overhead он выдал м момент идентификации...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.