Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: запуск зх фазного двигателя через частотник
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ALEX 79
Всем привет ,подскажите если не трудно, Имеем 3х фазныи двигатель ,частотник Данфос FC51 .пуск с3х фазного автомата ,регулировка с потенциометра LCP т.е включил автомат ,двигатель запустился в автомате. частоту сделают потенциометром. Что сделано. клемы 12 18- перемычка.настроики с шильдика сделаны. 5-10 выбрано 8. 3-15 выбрано 21. происходит запуск только в ручном подскажите какие еще параметры необходимо поменять. спасибо
starmos
Параметр 0-04 = 0?
Roboman
Проверить перемычку и как вариант поставить ее на 12/19 (с перепрограммированием 5-11 на 8). Проверить наличие напряжения на 12 клемме. Если все ОК и все-равно не запускается, то произвести полный сброс частотника и настроить заново.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.