Цитата
мощность прибора 2-го этажа должна превышать мощность прибора 1-го этажа на том же стояке,
а не наоборот?
Цитата
обратный клапан малого сопротивления (типа "захлопка", а не подпружиненный)
вот это очень актуально, никогда не сталкивался. Кинете ссылочку?
Однотрубную сделать не получится, окна не расположены друг над другом, а кучу опусков делать...
Цитата
Подключите его не в магистраль, а в байпас малого диаметра параллельно магистрали
Примерно что-то такое и будет, а еще теплый пол всего 1 этажа, ГВС, бассейн и вентиляция =))) Как Вы сказали:
Цитата
домик не так остынет
Домик никак не остынет =)))
Цитата
Попробуйте клиента уболтать на приямок для котла в гараже, глубиной хотя бы 1м, иначе лучше о работе ТОЛЬКО на ЕЦ забудьте...
Да, ЕЦ это запасной вариант. Все варианты надо предусмотреть =)))
ЗЫ притча про варианты: поехали простые русские парни в Финляндию домик купить на берегу озера - там это можно. Всем хорош домик: сам ладненький, начинка по последнему слову, дорога подъездная заасфальтирована, электричество бесперебойно подается! Только хотели с продавцом по рукам ударить, да покупочку обмыть, и спросил один из парней: "а из автомата домик простреливается?" Финн честно ответил "Конечно да". А наши погрустнели сразу, развернулись и уехали. Потому что безопасность превыше всего!