В соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034):

6. Узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета.
7. По истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета.

К этим правилам были издан Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя".

Вопросы:

1) "Узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета." - то есть до момента истечения поверки или поломки? Как срок определить?

2) "По истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета." - то есть устанавливать приборы не соответсвующие постановлению 1034 или 99/пр? Если 99/пр было издано через полгода после 1034, то 3 года откуда считать?

В 99/пр есть критерии, которым должны соответствовать теплосчетчики, которых нет в 1034. Например: п.128. Емкость архива теплосчетчика должна быть не менее: часового - 60 суток; суточного - 6 месяца, месячного (итоговые значения) - 3 года.

Mixaler
1) В руководстве по эксплуатации измерительного оборудования обычно пишут средний срок службы. В ином случае, если произошла поломка прибора, которую невозможно отремонтировать, тогда производится замена оборудования уже соответствующее актуальным правилам.
2) 99/пр - это не Правила, это методика. А Правила, это 1034. Срок считается со дня вступления в силу Правил.
Working_
Цитата(Mixaler @ 18.1.2018, 7:46) *
1) В руководстве по эксплуатации измерительного оборудования обычно пишут средний срок службы. В ином случае, если произошла поломка прибора, которую невозможно отремонтировать, тогда производится замена оборудования уже соответствующее актуальным правилам.


В инструкции написано 12 лет, то есть со дня выпуска я считаю 12 лет и спокойно эксплуатирую? При необходимости произвожу поверку / ремонт.
Mixaler
Цитата(Working_ @ 18.1.2018, 9:48) *
В инструкции написано 12 лет, то есть со дня выпуска я считаю 12 лет и спокойно эксплуатирую? При необходимости произвожу поверку / ремонт.


Конечно, если узел учета был принят в коммерцию по старым правилам, то пока не "помрет", его не вправе требовать заменить на новый узел по новым правилам.
Neo kub
Если узел введен до новых правил то срок считается до выхода на поверку любого датчика или расходомера. Вот тогда могут сделать предписания на приведения узла учета к новым правилам 1034.
KARTS
Цитата(Neo kub @ 21.2.2018, 11:12) *
...Вот тогда могут сделать предписания на приведения узла учета к новым правилам 1034.

А Вы где это вычитали? Поделитесь.
alex_sirvutis
К сожалению, не нашел другой подходящей темы, поэтому поднимаю эту. А суть вот в чем. Теплоснабжающая организация требует замены исправных узлов учета тепловой энергии по причине истечения срока службы, указанного в паспорте. Хотя при этом в паспорте указан "Средний срок службы: 12 лет", который по ГОСТ Р 27.002-2009 характеризуется как математическая величина. И ладно бы об этом сроке службы речь вели только в ТСО, от них вот такой любопытный документ прислали. Изучив его, делаю вывод, что "срок службы", "средний срок службы", "гарантийный срок службы" - есть одно и то же, и по истечение любого из этих параметров узел учета должен быть приведен в соответствие новым Правилам. Это правомерно вообще?