Помогите написать техническое задание на проектирование системы вентиляции и кондиционирования завода для проектной организации, до этого этим не занимался. Я его сделал на не знаю все ли требование я учел. Пожалуйста посмотрите и дайте комментарии чего не хватает Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SP_
Пусть они его напишут, а вы согласуйте.
ivan.56ru
Документация рабочая, или проектная? Требований куча, а самого простого нет.
Я так понимаю, это приточка с резервом в какой-то модуль для нефтяников. Что-то вроде подпора воздуха в технические помещения с взрывоопасными выделениями?

При чем тут наладка и монтаж систем, если задание для проектировщиков?
И не уверен, что проектировщики предоставят:
- Уровни вибрации
- Перечень смазочных материалов
- Перечень запасных частей для пуска, гарантийного периода и эксплуатации
Инструкции по эксплуатации производители должны предоставлять.
Ну и обычно требуют чертежи в электронном виде, а также указывают, что дополнения и изменения в ТЗ вносятся отдельными приложениями.
Вообще, лучше все это с самой проектной организацией согласовать, как выше написали.
инж323
Автор, прочел то, что вы написали и пожалуй присоединюсь к мнению в цитируемом:

Цитата(SP_ @ 23.1.2018, 14:06) *
Пусть они его напишут, а вы согласуйте.

Из вашего задания или технических требований вообще не понять что вы хотите от проектировщика, зачем указаны масса требований не относящихся к проектированию и много еще чего. Запросите у проектировщика описав устно словами ЧТО вы от него хотите и он пришлет вам им видимое Задание на проектирование и может внесете некие уточняющие правки( с консультацией при этом с проектировщиком) и появится реальное задание.
dvortsov
Зря подробно расписываете. Чем больше ТЗ тем меньше у проектировщика возможности для маневра. Я в таких случаях просто проектирую строго в соответствии с требованиями ТЗ и указанных в нем норм, а то, что Заказчик "хотел что-то другое" меня уже мало волнует. Вы лучше напишите, что вам надо как пользователю, а тех. требования норм проектировщики в любом случае соблюдать должны.
Странная Белка
Мешанина из ТЗ и Технической заявки на закупку оборудования.
Спасибо конечно, что написали в самом начале, что такое вентсистема (а то проектировщики-то не знают).
Присоединяюсь к предложению - Пусть вам проектировщики задание напишут, а вы проверьте и подпишите, а то очень некомпетентно выглядит, прямо скажем.
Главного нет - Данные объекта, параметры теплоносителя, холодоносителя или чего там у вас еще. Требуемые температуры по помещениям тоже не помешает.
Далее требования к оборудованию, элементам систем, изоляции, воздуховодам и т п.
v_elena05
Было бы неплохо увидеть планировки с наименованиями помещений, в которых необходимо предусмотреть устройство систем ОВ и их категориями. А то непонятно Вам необходима вентиляция чего - закусочной или какого-то производственного помещения?
Я так понимаю, что проектная организация еще не выбрана и ТЗ составляется для выбора проектировщика?
ИОВ
Цитата(v_elena05 @ 6.2.2018, 16:00) *
...непонятно Вам необходима вентиляция чего - закусочной или какого-то производственного помещения?

???
Цитата(sisir @ 23.1.2018, 9:54) *
Помогите написать техническое задание на проектирование системы вентиляции и кондиционирования завода для проектной организации, ...

Комментировать же потуги ТС вовсе бессмысленно - там сплошной мусор.