Добрый день!
Уважаемые специалисты прошу помощи!
На котельной установлен подогреватель водяной ВВП 16-325*4000 на отопление.
По паспорту- если оборудование работает на отопление, то греющая вода проходит в трубном пространстве, а нагреваемая вода в м/ж трубном пространстве. Но по факту все наоборот: греющая вода м/ж трубном пространстве, а нагреваемая в трубном пространстве.
Может ли из-за этого снизится температура нагреваемой среды (температура на отопление (на выходе из теплообменника))??
на котельной температура первого контура 100С, а температура второго (на выходе из теплообменника) 70С. т.е. мы не можем поднять температуру на отопление больше 70С. Это проблема в неправильном подсоединении оборудования или в чем-то другом?? В Чем может быть такая причина??
Татьяна Удальцова
25.1.2018, 8:08
Само по себе прохождение в МП или в трубках не влияет. В трубках нагреваемую воду пропускают для ГВС просто потому, что накипь внутри трубок легче чистить.
Гораздо сильнее влияет схема движения воды - противоточная - когда греющая вода заходит с одного конца секции, а нагреваемая с другого или прямоточная - когда оба потока заходят с одной стороны.
При прямотоке, разумеется, нельзя нагреть воду до температуры выше температуры греющей обратки. Обычно она на несколько градусов ниже будет.
А в остальном влияют только скорости теплоносителей и поверхности нагрева. Легко проверяется расчетом при известных расходах воды и температурах на входе.
Shestakov_ai
26.1.2018, 12:23
А можно посмотреть, где в паспорте "греющая вода проходит в трубном пространстве, а нагреваемая вода в м/ж трубном пространстве."? Очень интересно.
Цитата
А можно посмотреть, где в паспорте "греющая вода проходит в трубном пространстве, а нагреваемая вода в м/ж трубном пространстве."? Очень интересно.
Это не паспорт нужно смотреть, а нужно просто представлять конструкцию ВВП. Как правило, вход в трубный пучок - с торца трубы, вход в межтрубный сбоку через штуцер в стенке трубы.
Shestakov_ai
26.1.2018, 13:31
Цитата(Wiz @ 26.1.2018, 14:46)

Это не паспорт нужно смотреть, а нужно просто представлять конструкцию ВВП. Как правило, вход в трубный пучок - с торца трубы, вход в межтрубный сбоку через штуцер в стенке трубы.
Я представляю как они выглядят. Вы невнимательно прочитали мое сообщение, наверное. Мне интересно увидеть именно тот паспорт, в котором написано то, что написал ТС. Потому что в паспортах на ВВП, которые есть у меня, написано все довольно однозначно: "вода, предназначенная для подогрева, движется по трубам трубной системы, а нагревающая вода движется в межтрубном пространстве с соблюдением принципа противотока".
Цитата(Shestakov_ai @ 26.1.2018, 13:31)

Я представляю как они выглядят. Вы невнимательно прочитали мое сообщение, наверное. Мне интересно увидеть именно тот паспорт, в котором написано то, что написал ТС. Потому что в паспортах на ВВП, которые есть у меня, написано все довольно однозначно: "вода, предназначенная для подогрева, движется по трубам трубной системы, а нагревающая вода движется в межтрубном пространстве с соблюдением принципа противотока".
Есть требование ПТЭ ТЭУ:
пункт 9.1.20. :Для водо-водяных подогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителей.
В горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели систем отопления греющая вода из тепловой сети должна поступать в трубки, в водоподогреватели систем горячего водоснабжения - в межтрубное пространство".
Странно, что в Вашем паспорте написано такое. Моё мнение, что в паспорте должно быть написано в полном соответствии с ПТЭ ТЭУ, ведь изготовитель не знает заранее, где его вероятный покупатель применит его подогреватель: на системе отопления или ГВС.?.
СИГ, а вы не в курсе что с конца 80-х ТУ на ВВП эти для ГВС и Отопления разные, да и внешне разные( гофра компенсатора на корпусе) и собственно не перепутать, мало того одно время на отопительных и трубки были не латунные( смотря какие ТУ на эти ТО вспоминать).
О ВВП по каким ТУ у ТС?
Но ТС обозначает несколько другое и скорее тему с попутным движением сред, а не с требуемым противотоком( хоть отопление, хоть ГВС)
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок введены в действие с 1 октября 2003 г., с этой даты все локальные нормативные акты и техническая документация, имеющие отношение к ТЭУ, в том числе - технические условия, должны быть приведены в соответствие с ПТЭ ТЭУ.
Татьяна Удальцова
26.1.2018, 20:54
Ну, ударились в юридические дискуссии, "аблакаты".
Надо просто по типоразмеру, количеству секций, температурам на входе и расходам сред определить фактические температуры на выходе. На это шесть секунд надо, хоть для противотока, хоть для прямотока. Хоть для в трубках, хоть в МП.
И ответ будет понятен - кто виноват и что делать.
Добрый день!
В паспорте ВВП так и написано: "оборудование работает на отопление, то греющая вода проходит в трубном пространстве, а нагреваемая вода в м/ж трубном пространстве".
Если рассчитывать теплообменник, сколько секций необходимо, и если брать температуру греющей среды на входе в теплообменник 100 град, то какая должна быть температура греющей среды на выходе? Есть какие -то параметры?
100/,,,,?
Спасибо, всем за помощь.!
Цитата(Т.В. @ 29.1.2018, 6:29)

Если рассчитывать теплообменник, сколько секций необходимо, и если брать температуру греющей среды на входе в теплообменник 100 град, то какая должна быть температура греющей среды на выходе? Есть какие -то параметры?
100/,,,,?
Спасибо, всем за помощь.!
Температура греющей воды на выходе из водоподогревателя на 5-10 град.С выше температуры воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчётной температуре наружного воздуха в соответствии с п.3 Приложения №3 СП 41-101-95. Расчёт поверхности нагрева - п.1 того же Приложения.