Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пересечение газопровода над автодорогой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Aigerym
Добрый день! Пожалуйста помогите, проект реконструкция дорожного полотна замена асфальта
бордюров в городе. Газовые службы дали ТУ где написано "При пересечения с проектируемой
автодороги с существующими надземными газопроводами предусмотреть арочные переходы
в подземном варианте". Зачем я не пойму они и так на высоте 5 м над дорогой. Таких газопроводов
много по всей трассе. Еще по городу надземно идут, но они хотят чтобы пересекал дорогу подземно,
и чтобы мы дорожники это сделали. Но заказчики (местные власти) говорят на это денег не хватит.
Помогите разобраться.
Не могу найти нормы которые запрещали пересекать дорогу надземно. Может это новое правило. Но в инете нет такой информации. Дорога в некоторых местах расширяется но там нет газопроводов.
defuser
Абсолютного запрета нет, но надземку, наверное, надо обосновывать.
СНиП 2.07.01-89 посмотрите. СП 42-01 (СП 62.13330 точнее).
Обычно надземка на предприятиях, а в черте населенных пунктов стараются под землю убрать все это уродство.


Вы же не газопровод перекладывать подряжались, странно. Натравите местные власти на горгаз, пусть договариваются.
Twonk
Цитата(defuser @ 25.1.2018, 15:47) *
.... Натравите местные власти на горгаз, пусть договариваются.

Своему заказчику пишите - такое решение будет стоить столько-то капзатрат, кроме того просим увеличить смету ПИР. Если такие ТУ остануться, то и проект так делать нужно будет - потом же согласовывать опять с газовиками
Дружок
Возможно надземный газопровод старый, требующий ремонта или реконструкции. Может быть, у горгаза есть план его реконструкции с переводом в подземное положение. Тогда понятно их желание сделать пересечение газопровода с дорогой подземно (чтобы не "взламывать" новый асфалльт через два-три года).
Надо разбираться в причинах, вызвавших такое ТУ, а потом уже действовать "по обстановке".
Twonk
Кому надо разбираться в причинах такой редакции ТУ? Проектировщику что ли? У Вас время есть на это? По градкодексу ТУ обязанность владельца вот пусть он и разбирается. Если ТУ поступили после заключения договора нужно уведомить заказчика о необходимости изменения договорных условий. Если заку не нужно такое, то пусть сам и бодается
мурад
ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование часть 5 пункт 3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).

поясняю ТУ это документы на подключение, при пересечении он называется документом согласования

даже если нужно техническое присоединения, и то в этом случае Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 г. , описывает исчерпывающие требования к содержанию ТУ
пункт 28. Технические условия должны содержать следующие данные:
а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;
в) срок действия технических условий.


указывать, фразы типа подземно, надземно и так то так-то, юридически недопустимо, они должны или запретить (и тогда к ним придет ФАС), или разрешить с формулировкой "при соответствии с требованиями технических регламентов", все остальное отлукавого, идите в ФАС (там они любят монополистов)
Twonk
Отлично! Замечательно! Еще один аргумент для заказчика, чтобы бороться с владельцем коммуникаций. Вот пусть зак владельца газопровода в ФАС и ведет. А дело проектировщика выполнить проект, согласовать и пройти экспертизу
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.