Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Концентрация кислорода и угл.газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
legik2003
Подскажите как вычислить\установить концентрацию кислорода\угл.газа в рециркуляционной системе имеется подсос чистого воздуха в количестве 10% в связи с инфильтрацией.
Работает персонал в помещениях, кратность и обьем помещений большие, если исходить из 60м3/час на человека, то из работающих 20 человек, можно одновременно запускать 60, но стоит вопрос а хватит ли кислорода?
Skaramush
Вы свой вопрос на русском языке можете внятно сформулировать?
SSA
Казить нельзя помиловать. laugh.gif
Skaramush
Вот сей перл как следует понимать:
Цитата
если исходить из 60м3/час на человека, то из работающих 20 человек, можно одновременно запускать 60, но стоит вопрос а хватит ли кислорода?
legik2003
Цитата(Skaramush @ 25.1.2018, 17:43) *
Вот сей перл как следует понимать:

Писал через телефон и было крайне не удобно расписывать.
На системе:
1. Большая кратность воздухообмена;
2. Система рециркуляционная:
а. Подача 12300 м3\ч
б. Подпитка свежего воздуха - 1470 м3\ч (остальные 10830 м3/ч - рециркуляция)
3. Для оборудования кратность воздухообмена и отчистки воздуха от частиц - соблюдено
Вопрос: для человека хватит воздуха (кислорода) с такой подпиткой свежего воздуха (1470 м3/ч)? И сколько человек могут находиться в помещении без отдыха (смены)?
Таратыркин
Можно выскажусь по опыту работы. У меня было всего три заказов на замеры концентрации СО2 в вытяжной системе вентиляции с рециркуляцией. Поскольку считаю замеры СО2 без замеров кислорода бессмысленными, измерял и концентрацию кислорода. Брал прибор в аренду. Суть при подаче воздуха (свежего) 40 м3/ч на человека превышений/уменьшений ПДК нет. Опыт, как бы не сильно презентабельный, ну какой есть.
legik2003
Цитата(legik2003 @ 25.1.2018, 17:08) *
Писал через телефон и было крайне не удобно расписывать.
На системе:
1. Большая кратность воздухообмена;
2. Система рециркуляционная:
а. Подача 12300 м3\ч
б. Подпитка свежего воздуха - 1470 м3\ч (остальные 10830 м3/ч - рециркуляция)
3. Для оборудования кратность воздухообмена и отчистки воздуха от частиц - соблюдено
Вопрос: для человека хватит воздуха (кислорода) с такой подпиткой свежего воздуха (1470 м3/ч)? И сколько человек могут находиться в помещении без отдыха (смены)?


Вообщем я произвел расчет такой:

В связи с тем, что на интересуемое помещение подается 3500 м3/ч, а это 28% от всей подачи, следовательно из подачи свежего воздуха в 1470 м3/ч вычисляю 28%, а это 411 м3/ч и получается в помещение куда подается 3500 м3/ч из них которые 411 м3/ч свежего воздуха получается в этом помещении по санитарным нормам из расчета 30 м3/ч могут находиться 13 человек.

Как вы думаете это правильно?
ИОВ
Цитата(legik2003 @ 26.1.2018, 11:46) *
...по санитарным нормам из расчета 30 м3/ч могут находиться 13 человек.

Как вы думаете это правильно?

В общем случае по нормам минимальный расход свежего воздуха на одного работника:
- 30 м3/ч в помещении, где есть открывающиеся окна;
- 60 м3/ч в помещении, где нет открывающихся окон.
texnflot
Расчет по вредностям посмотрите
в этих книгах.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Таратыркин
Цитата(texnflot @ 27.1.2018, 18:46) *
Расчет по вредностям посмотрите
в этих книгах.


Г-н texnflot, посмотрел. Фигня, где расчёт. По СО2, есть чёткие критерии, по кислороду О2, не нашел. Help me.
Предельно допустимая концентрация по СО2, 1200 ррm или 0,12%. По кислороду беру ПДК 19% не ниже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.